Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Схема подключения квартир в этажном электрощите
electro:
--- Цитата: dcent25 от 09.04.2013, 09:56:54 ---Второй провод ,скорее всего , с патрона сидит на корпусе щитка(с права ,внизу)
--- Конец цитаты ---
да ноль тупо "сидит" на корпусе, что тоже является нарушением, как и подключение фазного провода от "стояка" подъезда
--- Цитата: dcent25 от 09.04.2013, 09:56:54 ---А вот что рвет выключатель(если таковой есть) фазу или ноль ,это под вопросом ....?
--- Конец цитаты ---
ну если потребуется то могу съездить и сфотографировать, но думаю это не столь важно в свете иных нарушений
dcent25:
В принципе ноль прикручен хорошо (болт с права внизу),а нулевые провода надо было цеплять под болтовые соединения под автоматами.
Зачем было выводить ноль на общую шину?
Ну что могу сказать -"действительно монтаж проведен с творческим подходом ",хоть и не на полную силу ....
Главное чистенько , большой паутины ,дохлых крыс нет,значит все таки тут поприсутствовала рука(руки )электрослужбы ЖЭКа,и на том спасибо......
electro:
--- Цитата: dcent25 от 09.04.2013, 10:58:06 ---В принципе ноль прикручен хорошо (болт с права внизу),а нулевые провода надо было цеплять под болтовые соединения под автоматами.
Зачем было выводить ноль на общую шину?
--- Конец цитаты ---
освещение подъезда должно быть выполнено отдельной линией, запрещено использовать питающие линии квартир
рабочий ноль нельзя брать с корпуса щита, с корпуса щита можно только подключать защитное зануление и то только для выравнивания потенциала, например дверцу щита занулить
dcent25:
--- Цитата: electro от 09.04.2013, 11:05:58 ---...запрещено использовать питающие линии квартир
--- Конец цитаты ---
Где это прописано?
А если освещение подъезда (площадки)взято после квартирного счетчика?
--- Цитата: electro от 09.04.2013, 11:05:58 ---
рабочий ноль нельзя брать с корпуса щита,
--- Конец цитаты ---
Так во всех металлических щитах многоэтажек рабочий ноль взят с его корпуса ,к которому подключен магистральный ноль,разве что после счетчика он выводится на отдельную клеммник ,а дальше в квартиру.....
xyhta1703:
Мы на капиталках делаем вот так http://my.mail.ru/mail/xyhta1703/photo?album_id=8#photo=/mail/xyhta1703/8/99 http://my.mail.ru/mail/xyhta1703/photo?album_id=8#photo=/mail/xyhta1703/8/100 http://my.mail.ru/mail/xyhta1703/photo?album_id=8#photo=/mail/xyhta1703/8/100 это с 9-и этажки на каждые 3 этажа раскидано по фазе.
Навигация
Перейти к полной версии