aspid_das:
Для двигателя 75 квт ток под 145А сечение провода должно быть (очень грубо конечно) что-то 50мм2

Серый:

--- Цитата: Topmo3 от 31.03.2013, 15:40:34 ---
--- Цитата: Серый от 31.03.2013, 15:02:41 ---... Явно 32 А маловато будет для сушки.
--- Конец цитаты ---
Извините ... но мне кажется, не корректно сравнивать токи на переменке и постоянке, когда нагрузка индуктивная.
--- Конец цитаты ---
А для чего вообще вам постоянный ток? Можно ведь сушить переменным.

Topmo3:

--- Цитата: Серый от 31.03.2013, 20:15:41 ---... А для чего вообще вам постоянный ток? Можно ведь сушить переменным.
--- Конец цитаты ---
Встречный вопрос ... если движок 75 кВТ ... т.е. имеем напругу 380 В и ток при этом не меньше 150 А. А теперь посчитайте какое напряжение нужно для 150 А при постоянке (не забываем ... осталось только активное сопротивление обмотки). Сравните мощности. надеюсь понятно изложил свои мысли. :)

з.ы. кстати можно еще вспомнить, как выглядят катушки контакторов для переменки и постоянки. А ведь вроде на одинаковое напряжение по величине.

sylfaen:
Уважаемые коллеги, ИМХО, АТМН-32 будет вполне достаточно. Во-первых, двигатель не вращается - значит и не обдувается, охлаждения практически нет. Во-вторых, часть потребляемого двигателем тока реактивная, на постоянке она исключена. В третьих, АТМН-32 при выходном напряжении до 60 В допускает почти двойную перегрузку по току. Если этого тока не хватит, можно взять 3 шт. АОМН-40 и включить оба выхода каждого через диоды параллельно (но тут придется уже правильно фазировать звезду из трансформаторов, что не очень просто) . Наконец, можно в клеммной коробке включить все три обмотки двигателя последовательно (без всякой фазировки) и сушить постоянным током от АТМН-32 с полумостовым трехфазным выпрямителем или от сварочного выпрямителя, как советовал Серый (например ВД-306У3 или аналогичный, ток до 315 А, напряжение до 50-60 В).

Серый:
Не советовал я выпрямитель... Из соображений - нафига усложнять схему? Обычный сварочный аппарат без всяких выпрямителей.
По одной из этих схем.