Провод ППВ под штукатурку
			alb2687:
			
			Можно ли под штукатурку провести провод ППВ 2х1.5 медь монолит на свет в ванной и туалете+вентилятор вытяжки из туалета?
		
			Topmo3:
			
			Если Вас интересует только возможность, а не допускаемость и разрешаемость, в свете современных требований ... можно. 
У меня в квартире (дом 1991 года), все подобные линии проложены АППВ2х1,5 и АППВ3х1,5. На розеточных линиях на 2,5 квадрата.
Если хотя бы при смене обоев, заглядывать в коробки для контроля, все будет работать, как работало и раньше.
з.ы. Вопрос ... а Вы не собираетесь устанавливать розетку? Если да, тогда надо все таки на 2,5 квадрата ... через Н...ое время все равно вздумается подключить, что нибудь мощное.
		
			alb2687:
			
			Под резетку идёт отдельная ветка ВВГ 2х2.5 медь монолит.Везде под свет идет ВВГ 2х1.5 на ванну и туалет не хватило,есть ППВ 2х1.5(чтоб не докупать ВВГ-жаба давит) я и итересуюсь можно его поставить(нагрузка две лампочки по 100вт и вентилятор 50вт.
		
			Topmo3:
			
			ППВ и АППВ ... в советское время разрешалось, ставилось и работает до сих пор ... 
		
			alb2687:
			
			На всякий случай может поставить 6А выключатель-на эту ветку? Или на 10А на общий свет?
		