Можно ли под штукатурку провести провод ППВ 2х1.5 медь монолит на свет в ванной и туалете+вентилятор вытяжки из туалета?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #1 : 29.03.2013, 12:07:19 »
Если Вас интересует только возможность, а не допускаемость и разрешаемость, в свете современных требований ... можно.
У меня в квартире (дом 1991 года), все подобные линии проложены АППВ2х1,5 и АППВ3х1,5. На розеточных линиях на 2,5 квадрата.
Если хотя бы при смене обоев, заглядывать в коробки для контроля, все будет работать, как работало и раньше.

з.ы. Вопрос ... а Вы не собираетесь устанавливать розетку? Если да, тогда надо все таки на 2,5 квадрата ... через Н...ое время все равно вздумается подключить, что нибудь мощное.
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 12:23:10 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн alb2687

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 35
  • alb2687 - ученик
    • E-mail
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #2 : 29.03.2013, 12:17:49 »
Под резетку идёт отдельная ветка ВВГ 2х2.5 медь монолит.Везде под свет идет ВВГ 2х1.5 на ванну и туалет не хватило,есть ППВ 2х1.5(чтоб не докупать ВВГ-жаба давит) я и итересуюсь можно его поставить(нагрузка две лампочки по 100вт и вентилятор 50вт.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #3 : 29.03.2013, 12:22:06 »
ППВ и АППВ ... в советское время разрешалось, ставилось и работает до сих пор ...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн alb2687

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 35
  • alb2687 - ученик
    • E-mail
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #4 : 29.03.2013, 12:33:47 »
На всякий случай может поставить 6А выключатель-на эту ветку? Или на 10А на общий свет?
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 12:46:13 от alb2687 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Провод ППВ
« Ответ #5 : 29.03.2013, 12:45:35 »
... 6А выключатель? Или на 10А на общий свет?
Надпись на выключателе сообщает о максимальном параметре, для нормальной работы ... автоматических, защищающих функций он (выключатель), не имеет.
Возможно, Вы хотели сказать автомат (автоматический выключатель), который устанавливается в щитке ... можно и на 10А.
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 12:48:10 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #6 : 29.03.2013, 12:46:48 »
я и интересуюсь можно его поставить(нагрузка две лампочки по 100вт и вентилятор 50вт.

дело в не в нагрузке, а в толщине изоляции
затолкайте ваш провод тогда в гофру d10 мм и все нормы требования будут соблюдены
тем более в ванне, когда и сосед может затопить водой

На всякий случай может поставить 6А выключатель?

автомат обязательно ставить, без всяких случаев
подойдет и на 10 ампер, максимум 16
http://electro.narod.ru/tables/wire_current_power.htm

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн alb2687

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 35
  • alb2687 - ученик
    • E-mail
Re: Провод ППВ
« Ответ #7 : 29.03.2013, 12:47:59 »
Да ошибся! Автомат
электрофорум, форум электриков

Оффлайн alb2687

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 35
  • alb2687 - ученик
    • E-mail
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #8 : 29.03.2013, 12:53:16 »
затолкайте ваш провод тогда в гофру d10.. Нет возможности в гофру,этаж последний.Меня интересует вопрос неужели он будет греться от такой нагрузки??
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #9 : 29.03.2013, 12:53:56 »
... а в толщине ... затолкайте ваш провод тогда в гофру d10 мм ...
"... и толстый -толстый слой шоколада ..." - сори, штукатурки. :)
Под штукатуркой ... бетонная коробка или кирпич?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн alb2687

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 35
  • alb2687 - ученик
    • E-mail
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #10 : 29.03.2013, 12:55:37 »
бетонная коробка или кирпич?  Бетон и сверху провода цементная штукатурка
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 12:57:56 от alb2687 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #11 : 29.03.2013, 12:56:39 »
затолкайте ваш провод тогда в гофру d10.. Нет возможности в гофру,этаж последний.Меня интересует вопрос неужели он будет греться от такой нагрузки??
Теоритически (по современому), Вас могет и дождем затопить!!! :)
Греться не будет ... сто пудово ... если сами КЗ не устроите ... и то автомат сработает.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #12 : 29.03.2013, 18:34:58 »
Нет возможности в гофру,этаж последний.Меня интересует вопрос неужели он будет греться от такой нагрузки??
от такой нагрузки греться не будет, но опять же дело не в нагрузке, а в самой изоляции, в электробезопасности
хотя конечно и двойная изоляция, не особо спасет от затопления, но все же, надежнее и лучше чем одинарная

большинство домов по всей территории бывшего СССР, выполнены проводом АППВ2x2,5, надежно и достаточно безопасно, по сорок и более лет работает
нам же сейчас приходится работать в соответствии с новыми правилами и требованиями, все что в нарушении них, делается без всяких гарантий и под вашу личную ответственность

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #13 : 29.03.2013, 22:57:04 »
Под резетку идёт отдельная ветка ВВГ 2х2.5 медь монолит.Везде под свет идет ВВГ 2х1.5 на ванну и туалет не хватило

Ну и сколько вы рассчитываете сэкономить на туалет-ванна свет?
10 метров по 30р? У вас сделано все по правилам и хорошо.
Ну вот зачем все портить из-за 300р да еще там где сырость и опасность?
А вообще ППВ будет, конечно, работать. Куда он денется?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн alb2687

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 35
  • alb2687 - ученик
    • E-mail
Re: Провод ППВ под штукатурку
« Ответ #14 : 29.03.2013, 23:14:57 »
Ну вот зачем все портить из-за 300р да еще там где сырость и опасность? Два дня думаю над этим,кинул провод от одной распаячной до другой и завтра точно выдеру тот ППВ. Ждал Вашего мудрого совета!-хотя сам знал что работать и так будет... Спасибо! И electro и Topmo3,aspid_das
« Последнее редактирование: 29.03.2013, 23:29:00 от alb2687 »
электрофорум, форум электриков