--- Цитата: aspid_das от 21.03.2013, 23:07:48 ---Я по УЗО уже писал: 300 мА отработает только когда начнется обугливание - оно вам надо? 30мА есть вариант ложного срабатывания. Но заменить УЗО дело нехитрое а в плане защиты (не забывайте дом деревянный) лучше перебдеть
--- Конец цитаты ---
Вобще то узо в основном защишает человека от поражения электротоком,а от тока к.з и пергрузки защищает автоматический выключатель.30мА защитит человека, а 100 или 300мА не защитит человека, но защитит от возгорания.Так считают господа, требующие его установки.
михал палыч:
--- Цитата: xyhta1703 от 21.03.2013, 23:07:12 ---На работе при капремонте устанавливаем на квартиры вместо пакетников ДИФы с током утечки на 30мА все в норме держат. А ведь хаты есть и шестикомнатные комуналки ;)
--- Конец цитаты ---
А сколько в этих квартирах розеток сделано по трехпроводной системе. :)
sergey_sav®:
--- Цитата: михал палыч от 21.03.2013, 21:47:52 --- Что у Вас вызывает такую реакцию. :DДокумент пожалуста откуда это взято.В пуэ четко написано: Для стационарных электроустановок применяется обычно алюминивый кабель , кроме пунктов ...И квартиры и жилые дома в эти пункты не входят.А СНиПЫ и СП на данный момент носят рекомендательный , хотя вроде поговаривают что скоро вернут их обязательное исполнение.
--- Конец цитаты ---
Что то не допонял.... это было в защиту алюминия в жилых зданиях? ;)
Тогда позвольте напомнить из той же библии...
--- Цитировать ---7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами (прим. До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.)
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
--- Конец цитаты ---
aspid_das:
--- Цитата: михал палыч от 21.03.2013, 23:14:54 ---Вобще то узо в основном защишает человека от поражения электротоком,а от тока к.з и пергрузки защищает автоматический выключатель.30мА защитит человека, а 100 или 300мА не защитит человека, но защитит от возгорания.Так считают господа, требующие его установки.
--- Конец цитаты ---
т.е. 300мА защищает от возгорания, а 30мА ну никак. оно только от поражения?
я 2 раза написал про узо, вы либо не понимаете сути его работы либо хитрите.
оставайтесь при своем, с господцем
михал палыч:
--- Цитата: aspid_das от 22.03.2013, 00:14:00 ---
--- Цитата: михал палыч от 21.03.2013, 23:14:54 ---Вобще то узо в основном защишает человека от поражения электротоком,а от тока к.з и пергрузки защищает автоматический выключатель.30мА защитит человека, а 100 или 300мА не защитит человека, но защитит от возгорания.Так считают господа, требующие его установки.
--- Конец цитаты ---
т.е. 300мА защищает от возгорания, а 30мА ну никак. оно только от поражения?
я 2 раза написал про узо, вы либо не понимаете сути его работы либо хитрите.
оставайтесь при своем, с господцем
--- Конец цитаты ---
Мы просто не понимаем друг друга. :)По моему мнению его вобще не стоить ставить на ввод, не 30 и не 300.Лишний гемор и лишнии деньги.Как оно защитит от пажара понять трудно.Если требуется можно поставит 30мА на розетки, 10мА в баню, но на вводе оно явно лишнее.