1.Звонок подключается как обычный- ноль на прямую, фазу в разрыв через кнопку, в вашем случае через выключатель, лутше автоматический т.к. стоит перед узо.
2.Варианты уже предлогались,дорого- но генератор стоит на много дороже.
3.Ждем
4.Не много не правильно , но обычно принято выбирать кабель и автомат так : 1,5 мм2-10А, 2.5мм2-16,20,25А( на розетки 16А) , 4мм2-32А, 6 мм2-40А. Обычно попадаешь, но иногда приходится менять кратность отсечки или номинал и очень редко сечение кабеля.
5.По заземлению.Дом деревянный. Полы,стены,потолки-не токопроводящие.Система отопления из металических труб отсутствует. Влажность надеюсь нормальная .Узо на 30мА стоит, сеть 220В.Нужен ли контур?Проще разобрать то что сделано, обшить стены на чистую и проложить проводку в пластиковых коробах или плинтусах-выйдут те-же тугрики,зато будет правильно, безопасно и удобно - вслучае чего всегда можно доложить или заменить линию.
П.С. Я бы прислушался к совету разделить линию на кухню на две
1. По звонку - необходимо ставить дополнительно автомат? На сколько? 6, 10 А? Чего то огород получается, свет выключили - включи автомат, свет включили - включился звонок, выключи автомат. Правильно? Может быть поставить просто диновскую лампу сигнальную - есть напряжение, горит всегда, нет напряжения - не горит? Они предназначены для постоянной работы под нагрузкой?
2. А что делать? Варианты на рейку - дорого (АВВ перекидной 1-0-2 - 3500 руб), вне щитка лепить не буду, в щиток вставлять не стандарт дин нет желания. Какие ещё варианты? На первых страницах писалось про нормально разомкнутые и сомкнутые, не знаю как это? Можно ли примеры конкретного примера оборудования.
3. Надеюсь, доживу. Пообщаемся.
4. На другом ресурсе читал, что сечение не должно уменьшаться, если нет коммутационных устройств, т.е. переход СИП 4 16 мм нужно делать на 10 мм по меди. Автомат разве сеть отсекает по КЗ? Был уверен, что он работает только в одну сторону - на потребителя, поэтому все и пишут, что ответвление от ВЛ и до щитка самая не защищенная.
5. По дому - все верно. Заниматься заземлением большого желания нет. Есть ещё варианты по заземлению - 1 вариант (э/энергию включают в мае, выключают в конце октября, т.е промерзания грунта нет, можно метровых штук шесть забить, связать и завести на шину), 2 вариант (рассматриваю бурение скважины, от неё и заземление).