Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
перегорела вторая фаза на трех фазном счетчике
aspid_das:
--- Цитата: ДЖОН от 17.03.2013, 19:23:03 ---можете подсказать, почему свет "то есть - то его нет"??
--- Конец цитаты ---
Могу предполагать, точно вам скажет только специалист после детального изучения.
Если у вас где-то хреноватый контакт - а нагрузка то большая то маленькая, на большой свет гореть не будет.
Чем больше нагрузка тем больше падение на хреновом контакте, тем меньше достанется лампочкам.
Вводной автомат должен быть по амперажу не выше максимального ампеража счетчика.
Варианты выхода счетчика:
1 Деффект самого счетчика
2 Плохой зажим контактов
3 Перегруз по току (нет ограничения по вводному автомату)
ДЖОН:
aspid_das - спасибо за подробный ответ.
electro:
--- Цитата: aspid_das от 17.03.2013, 20:54:31 ---2 Плохой зажим контактов
--- Конец цитаты ---
самый распространенный дефект у вновь установленных счетчиков, из-за низкой квалификации электрика или специально
ослабевает затяжка особенно сильно если применяются многопроволочные провода, у монолитных проводов усадка практически отсутствует
у старых счетчиков это происходит из-за увеличения нагрузки, алюминий нагревается и токопроводящая жила "плывет"
--- Цитата: ДЖОН от 17.03.2013, 14:45:19 ---но надо звать из домоуправы электрика чтоб с ним пломбы снять и починить счетчик.....
--- Конец цитаты ---
если фазные контакты выгорели то ремонту такой счетчик уже не подлежит, дешевле приобрести новый
dcent25:
--- Цитата: ДЖОН от 17.03.2013, 19:23:03 ---ну счетчик работал года два нормально (я думаю что с нагрузкой справлялись фазы)...а потом зимой такая штука произошла. ....
--- Конец цитаты ---
Скорее всего были еще подключены дополнительно обогревательные электроприборы......
--- Цитата: ДЖОН от 17.03.2013, 19:23:03 ---можете подсказать, почему свет "то есть - то его нет"??
--- Конец цитаты ---
После перекидывания фазы возросла нагрузка(ток) по проводам,что привело к нагреванию клеммного соединения в счетчике (или другого соединения ) и тепловому расширению провода и клеммы .После уменьшения нагрузки ,соединение - клеммник счетчика -провод (или другое соединение )остыло ,что привело к уменьшению диаметра провода(тепловое расширение) и ослаблению контакта в клемнике (или другом соединении ).В результате многократного нагрева и остывания ,и ослабления контакта образуется нагар ,который потом приводит к отгоранию провода. Нагрев и остывание +нагар и является причиной -"почему свет "то есть - то его нет.
Palex:
--- Цитата: ДЖОН от 17.03.2013, 19:23:03 ---ну счетчик работал года два нормально (я думаю что с нагрузкой справлялись фазы)...а потом зимой такая штука произошла
--- Конец цитаты ---
Наверно суровая зима была :)
Однозначно нужен новый счетчик, но только амперы на одну фазу побольше должны быть, чем у предыдущего!!!
Навигация
Перейти к полной версии