xyhta1703:
В данной теме предлагаю описывать теорию в перемешку с практикой для начинающих и студентов. Все что им пригодиться в нашей профессии.
И так для тех кто все же выбрал нашу профессию.

Начну с самого основного это с проводов и их обазночений. Провода и шнуры подразделяються как по матерьялу изготовления токонесущей жилы, так и по сечению, назночению и виду изоляции.
И так сечение(S) провода (просьба не путать с диаметром(d)) провода выпускаються стандартных сечений от 0,35мм2 и до виденных мной лично 95мм2 сечение провода очень важно при выборе провода или кабеля для подключения того или иного потребителя это уже зависит от мощьности потребителя(и желательно всегда брать его с запасом). Сечение провода можно проверить замерив его диаметр микрометром ну или при отсутствии оного штангельциркулем и после этого по формуле S=П*d2/4 число П у нас величина постаянная она= 3,14. Для справки начинающим сечение лучше проверяйте так как производители сейчас стали такую туфту гнать что ужас, сам лично видел провод сечением 1,5мм2 с маркировкой 2,5мм2.

А теперь о матерьялах токонесущих жил и изоляции.
Токонесущие жилы бывают в основном из Меди или Алюминия. Ну есть конечно и из сплавов серебра и золота но это в электронике.
В названии марки провода всегда содержиться матерьял его токонесущей жилы если в начале марки провода стоит буква "А" то это говорит о том что токонесущая жила выполнена из алюминия а еслиб уквы "А" нет значит... Правильно из меди.
Вторая буква в марке провода буква"П" говорит нам что перед нами провод ну она может быть и первой если это медный провод.А вот третья буква говорит нам о матерьяле из которого изготовлена изоляция. Например: Р-резина В-поливинилхлорид(ПВХ) П-полиэтилен и.т.д.также в маркировках проводов и шнуров могут присутствовать и другие буквенные коды характеризующие другие данные об этом проводе например: О-оплетка П-плоский Г-гибкий Т-для прокладки в трубах и.т.д.

После буквенной маркировки указываеться количество и сечение токонесущих жил выглядит это так 2*4 или 3*2,5

А теперь давайте расшифруем маркировку провода начнем со старичка АПВ 2*2,5 : что нам говорит эта маркировка что перед нами провод двужильный с алюминьевой токонесущей жилой сечением 2,5мм2 в поливинилхлоридной изоляции.
Ну а вобще этих обревиатур у проводов много как и назначений данных проводов.

P.S. Стандартные сечения проводов: 0,35;0,5;1;1,5;2,5;4;6;10;16;25;35;50;70;95.
Это те с которыми сам лично сталкивался возможно есть провода и большего сечения но я не встречал поэтому о них не пишу.

P.P.S При критике сильно морду не бить и не пинать ;)

sergey_sav®:

--- Цитировать ---P.P.S При критике сильно морду не бить и не пинать
--- Конец цитаты ---
Чтобы не пинали, стоит начать раздел "обучалка" с изучения матерЬЯла словаря рускага языка.

--- Цитировать ---P.S. Стандартные сечения проводов: 0,35;0,5;1;1,5;2,5;4;....
--- Конец цитаты ---
Список "стандартных" сечений начинается несколько раньше, но и первые два из перечисленных ГОСТом на электропроводку "не предусмотрены", если ведём речь о стационарной проводке.

xyhta1703:
По поводу проводов сечением 0,35 и 0,5 которые применяються в люстрах (в основном в китайских) у вас есть что добавить... То будьте так любезны добавьте ведь я пишу только исходя из своего личного опыта.

xyhta1703:
О проводах поговорили теперь давайте поговорим о том как эти провода подключать к оборудованию:
 Провода и кабели подключаються к оборудованию в основном через наконечники некоторые из них вы можете глянуть здесь http://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/8/45.html# а так же могут подключаться и непосредственно на прямую без наконечников тогда для этого нужно провод свернуть петлей как на этом фото http://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/8/48.html# если он однопроволочный или свернув петлей пропаять как здесь http://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/8/49.html# на этом фото представлены сразу четыре вида способов заделки многопроволочных проводов хотя способ просто залудить коньчик многопр-ого провода и вставить его в клемник мне мало нравиться но учитывая нашу современную фурнитуру (и цены, люди берут что подешевле и им плевать на твои рекомендации) иногда приходиться. Наконечники к многопр-ым проводам я считаю лучше припаивать(даже к знаменитым мамкам), чем просто обжимать, этот способ мне кажеться более надежным на оголенные участки провода после пайки я одеваю термоусадочную трубку(ТТУ) и сверху надеваю "кембрик"(по сути это обычная трубка ПВХ) и на нем пишу номер контакта согласна схемы, с "мамками" тоже самое но я предпочитаю надевать на всю "мамку" трубку ТТУ так-как на фотоhttp://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/8/56.html#. На кембрике я написал просто свою дату рождения чтоб было наглядно видно как это делаеться( писал обычным маркером тонким в годы учебы в ПТУ на практике мы писали краской и острозаточеной спичкой (маркер лучше) и ничего правда дело трудоемкое но оно того стоит темболее если тебе самому это оборудование и обслуживать)
 На провода больших сечений от4 и более обычно наконечники не припаивают а надевают на провод и прижимают с помощью специальных приспособлений обжимочных или прес- клещей ("обжимок" так называемых) провод вставляют в наконечник или наконечник надевают на провод  http://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/8/51.html# после чего обжимают клещами http://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/8/52.html#,http://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/8/53.html#  и получаеться вот такое соединение провода и наконечника http://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/8/54.html# после этого на гильзу наконечника накладываеться изоляция из ТТУ  ну а мы последний раз изолентой заматывали(трубка кончилась) Буду надеяться что я ничего не упустил. Ну а если что то и не расказал, думаю мою статью коллеги добавят изходя из своего опыта, каждому есть что рассказать и поделиться своим опытом,знаниями и умениями.

lomata:
Провода, шнуры... Почему нет кабелей? Или про них отдельная тема?