Автор Тема: гудит контактор 400 ампер  (Прочитано 17350 раз)

Оффлайн vitaliy

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • vitaliy - ученик
гудит контактор 400 ампер
« : 09.03.2013, 01:47:26 »
сильно гудит контактор 400 ампер
подскажите пути решения проблемы
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: гудит контактор 400 ампер
« Ответ #1 : 09.03.2013, 01:50:45 »
 Своевременный ППР.... :)

Dcent25

Оффлайн vitaliy

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • vitaliy - ученик
Re: гудит контактор 400 ампер
« Ответ #2 : 09.03.2013, 01:59:45 »
его лет пять никто нетрогал
сегодня приспичило включить полностью перебрали прочистили обтянули всеравно гудит
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: гудит контактор 400 ампер
« Ответ #3 : 09.03.2013, 02:04:34 »
его лет пять никто нетрогал
сегодня приспичило включить полностью перебрали прочистили обтянули всеравно гудит
Катушка и железо греется ,короткозамкнутый виток не разорван(может мыши перегрызли )?
Какое напряжение катушки(380 или 220 В) ,и сколько вы подали на нее?
« Последнее редактирование: 09.03.2013, 02:06:05 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн vitaliy

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • vitaliy - ученик
Re: гудит контактор 400 ампер
« Ответ #4 : 09.03.2013, 02:06:43 »
катушка 380
столькоже и подали
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: гудит контактор 400 ампер
« Ответ #5 : 09.03.2013, 02:08:59 »
Железо в месте замыкания  магнитной системы чистое?

Dcent25

Оффлайн vitaliy

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • vitaliy - ученик
Re: гудит контактор 400 ампер
« Ответ #6 : 09.03.2013, 02:11:53 »
да зачистили все но гудит
боюсь чтобы катушка не вышла из строя в самый ненужный момент
электрофорум, форум электриков

Оффлайн vitaliy

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • vitaliy - ученик
Re: гудит контактор 400 ампер
« Ответ #7 : 09.03.2013, 02:13:58 »
сначала грешили на катушку поменяли местами с соседним котактором все в норметам работает отлично
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: гудит контактор 400 ампер
« Ответ #8 : 09.03.2013, 02:15:10 »
Катушка и железо греется ,короткозамкнутый виток не разорван(может мыши перегрызли )?
Натяжение и синхронность срабатывания контактной группы проверяли ?
Токи катушек сравнивали?
« Последнее редактирование: 09.03.2013, 02:17:28 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн vitaliy

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • vitaliy - ученик
Re: гудит контактор 400 ампер
« Ответ #9 : 09.03.2013, 02:24:12 »
вот меня интересует короткозамкнутый виток
это имеется ввиду кусок какого нибудь провода сечением 2,5 вложенного в сердечник и накоротко посадить его на корпус???
электрофорум, форум электриков