Тематический раздел > Электротехнические материалы
Монтаж СИП-2 на стену
бес:
Уважаемые электрики помогите советом! Нужно на стене здания проложить кабель с девятью отводами на нагрузку. В наличии есть кабель СИП-2 . Вопрос: можно его монтировать на стену скобами? \ Из оцинковки \ Инспектор не предъявит вопросы? Для отвода будут использоваться Фирменные зажимы! Прошу сильно не пинать. С СИПом я не работал!
aspid_das:
СИП это не кабель а провод, не имеющий двойной изоляции и прокладывать его по забору нельзя.
dcent25:
--- Цитата: бес от 02.03.2013, 19:08:03 --- Уважаемые электрики помогите советом!... Инспектор не предъявит вопросы? ...
--- Конец цитаты ---
Какой кабель заложен в тех условиях и проекте...?
aspid_das:
СИП можно проложить в трубе (если уж очень хочется его применить) или металлоконструкции с изоляторами
Rocket:
--- Цитата: бес от 02.03.2013, 19:08:03 ---С СИПом я не работал!
--- Конец цитаты ---
Учебный фильм НИЛЕД по монтажу и эксплуатации ВЛ с СИП
Учебный фильм НИЛЕД.divx
на 28,44 минуте показан монтаж СИПа по стене
Навигация