Тематический раздел > Электротехнические материалы

Монтаж СИП-2 на стену

(1/2) > >>

бес:
 Уважаемые  электрики  помогите  советом!  Нужно  на  стене  здания  проложить  кабель  с  девятью  отводами  на  нагрузку.  В  наличии  есть  кабель  СИП-2 .  Вопрос:   можно  его  монтировать   на  стену  скобами? \  Из  оцинковки \  Инспектор  не  предъявит   вопросы?  Для  отвода  будут  использоваться   Фирменные  зажимы!  Прошу  сильно  не  пинать.  С  СИПом   я  не  работал!

aspid_das:
СИП это не кабель а провод, не имеющий двойной изоляции и прокладывать его по забору нельзя.

dcent25:

--- Цитата: бес от 02.03.2013, 19:08:03 --- Уважаемые  электрики  помогите  советом!... Инспектор  не  предъявит   вопросы? ...

--- Конец цитаты ---
Какой кабель заложен в  тех условиях и проекте...?

aspid_das:
СИП можно проложить в трубе (если уж очень хочется его применить) или металлоконструкции с изоляторами

Rocket:

--- Цитата: бес от 02.03.2013, 19:08:03 ---С  СИПом   я  не  работал!

--- Конец цитаты ---

Учебный фильм НИЛЕД по монтажу и эксплуатации ВЛ с СИП
Учебный фильм НИЛЕД.divx
на 28,44 минуте показан монтаж СИПа по стене

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии