Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

на вводе двухэтажного дома вставка 250 Ампер

(1/3) > >>

griha09:
Двухэтажный дом на 8 кв-р либо двухэтажный дом на 16 кв-р, везде на вводе на каждой фазе вставка в 250А. Зачем так много? По-моему 100А с головой хватит.

electro:
на вводе стоит вставка на 250, скорей всего такой был рубильник в наличии

а достаточным будет на вводе 100 Ампер
а отходящие на стояк (вертикаль) питающий квартиры установить 63 ампера, с учетом что сечения стояка должно быть не менее 16 кв.мм (алюминий)

dcent25:
надо исходить из условия :

-номинальный условный ток короткого замыкания
http://www.emna.ru/katalog/nva/rubilnik.htm
Технические характеристики:

Номинальные рабочие напряжения для главной цепи:
              переменного тока......................................................................................380, 660 В
              постоянного тока.......................................................................................220, 440 В
Номинальное напряжение изоляции переменного тока.....................................660 В
Условный тепловой ток на открытом воздухе (Jth).............................................100, 250, 400, 630 А
Условный тепловой ток в оболочке (Jthe).............................................................80, 200, 315, 500 А
Номинальная частота переменного тока...............................................................50 и 60 Гц
Механическая износостойкость
              на токи 100 и 250 А.....................................................................................25000 циклов ВО
              на токи 400 и 630 А.....................................................................................16000 циклов ВО
Мощность, потребляемая аппаратом на один полюс
             ВР32-31...3 Вт
             ВР32-35...15 Вт
             ВР32-37...35 Вт
             ВР32-39...60 Вт
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
             ВР32-31...5 кА
             ВР32-35...8 кА
             ВР32-37...11 кА
             ВР32-39...16 кА
Номинальный условный ток короткого замыкания
             ВР32-31...8 кА
             ВР32-35...14 кА
             ВР32-37...22 кА
             ВР32-39...32 кА   
  при кз 100 А  предохранители просто поразлетаются  ,
• Наименование: ПН-2 100А
• Тип: Предохранитель
• Номинальный ток, А: 100
• Ном. ток плавкой вставки, А: 31,5; 40; 50; 63; 80; 100
• Номинальное напряжение, В: 380 50Гц/220
• Ном. ток отключ., кА:
— переменный U н=380 В — 100
— постоянный U н=220 В — 100
• Вид размещения: в держателях на изоляторах
• Рабочее положение в пространстве: вертикальное или горизонтальное
• Режим работы: продолжительный

А лучше всего сделать замеры тока в часы максимума нагрузок и от этого отталкиваться при выборе предохранителей ,учитывая сечение проводов от рубильника и подходящей на него мощности...

sergey_sav®:

--- Цитата: dcent25 от 01.03.2013, 14:35:01 ---надо исходить из условия :
.....

--- Конец цитаты ---
О блин, как накопипастили...  ;)

А может перед тем как никчёмную голосовалку по предохранителям устраивать, поинтересоваться выделенной мощностью на квартиру и заложенным кабелем?...

dcent25:

--- Цитата: sergey_sav® от 01.03.2013, 14:39:09 ---
.... поинтересоваться выделенной мощностью на квартиру и заложенным кабелем?...

--- Конец цитаты ---

Согласен,с заложенным кабелем ,а выделенной мощностью на квартиру не совсем.
Потребляемая мощность(ток*напряжение) домом в часы масимума нагрузки.....................

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии