Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

На нулевом проводе фаза

<< < (4/9) > >>

dcent25:

--- Цитата: griha09 от 02.03.2013, 11:15:16 ---вытащил из счетчика с согласия жильцов

--- Конец цитаты ---
А пломбы.......................................? :-[ :-[ :-[


--- Цитата: griha09 от 02.03.2013, 11:15:16 ---так это моя жизнь и мне решать что с ней делать.

--- Конец цитаты ---
Интересно у вашего непосредственного руководителя жена(муж) и дети есть.....................? :-[ :-[ :-[

--- Цитата: griha09 от 02.03.2013, 11:15:16 ---провода  подъездного освещения там нет, где оно идет хз.
А определил фазный и нулевой орехи замером между соседский нулем и орехами.

--- Конец цитаты ---
А если вы измеряли свой "х-й" ноль с одноименной фазой,тоже ничего не покажет......,а с разноименной покажет напряжение.....?
И был ли то соседский нуль?

--- Цитата: dcent25 от 02.03.2013, 02:46:05 ---Там не чистить, а менять все надо.

--- Конец цитаты ---

--- Цитата: griha09 от 02.03.2013, 23:20:44 ---...падение напряжения из-за ржавчины на орехе. Стоят орехи малые.

--- Конец цитаты ---
Есть бабло -флаг в руки!


Topmo3:

--- Цитата: griha09 от 02.03.2013, 23:20:44 ---... правильно нарисовал схему...
--- Конец цитаты ---
Тогда есть смысл проверить вольтметром, все три "ореха" ... сумма должна быть равна 175В.

aspid_das:

--- Цитата: Topmo3 от 03.03.2013, 12:35:20 ---Тогда есть смысл проверить вольтметром, все три "ореха" ... сумма должна быть равна 175В.

--- Конец цитаты ---

Смысл действия сего ускользает от моего разума.
Для того чтобы понять смысл происходящего надо просто представить нагрузку ТС и орех как два последовательных сопротивления представляющих делитель напряжения.
Если общее напряжение 230, а на орехе 175, то на нагрузке ТС (т.е. в любой розетке) 55.
Напряжение на орехе будет зависить от нагрузки включенной в квартире - если отключить все потребителя то теоретически на розетках должно быть 230.
А по мерам надо не бодягу разводить а тупо поменять орех, зачистив провода.

Topmo3:

--- Цитата: aspid_das от 03.03.2013, 14:02:37 ---... Смысл действия сего ускользает от моего разума...
--- Конец цитаты ---
У меня тоже такое бывает.  Ничто не вечно под луной ... :)

dcent25:

--- Цитата: aspid_das от 03.03.2013, 14:02:37 ---...Напряжение на орехе будет зависить от нагрузки включенной в квартире - если отключить все потребителя ,то теоретически на розетках должно быть 230.
...

--- Конец цитаты ---
И напряженческую обмотку счетчика....
Хотя ее сопротивление достаточно велико ....

Навигация