Вчера вызвали из-за отсутствия света в квартире. У соседей по этажу свет есть. Посмотрел, на обоих проводах на вводе индикатор показывает фазу, а тестер показывает 34вольта. Я решил что в стене отгорел ноль, а то что на нулевом проводе показывает фазу - это "наводка". Так как в доме нет ни этажных щитов, ни электрических колодцев, а внизу магазин и рядом соседей нету,  - решил взять ноль от соседей сверху. Провел соседский ноль, стал замерять: фазный провод+ соседский ноль= 230в, нулевой провод+ соседский ноль= 175в.
Потом на этажной площадке (где квартира с проблемным нулем) под потолком посмотрел в маленькое слуховое окошко 20х20см там оказались два "ореха", оба под фазой но в ним подключен домофон. Замер показал 230вольт.   Вот и интересно че за фигня с нулевым проводом?
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: На нулевом проводе фаза
« Ответ #1 : 01.03.2013, 11:31:37 »
если в доме не система электроснабжения 127/220 вольт
то нулевой провод имеет где, то плохой контакт
проверьте максимально все щиты и "окошки"
если не поможет, то необходимо полностью тянуть новую линию от вводного щита
соседский ноль не трогайте не нужно создавать на него дополнительную нагрузку
а если в счетчике он еще не правильно подключен, то и намотаете соседу лишних пару сотню киловатт

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: На нулевом проводе фаза
« Ответ #2 : 01.03.2013, 13:01:38 »
... на обоих проводах на вводе индикатор показывает фазу, а тестер показывает 34вольта. Я решил что в стене отгорел ноль, а то что на нулевом проводе показывает фазу - это "наводка".
Где то на скрутке или клеммнике подгорел (обуглился) общий нулевой провод, фазу на нулевом проводе показывает через ваши нагрузки ,даже напряженческая обмотка счетчика в этом участвует, 34В это напряжение между фазой и нулем через обугленный(сопротивление) контакт параллельно сопротивлению  включенных ваших нагрузок.
Так как в доме нет ни этажных щитов, ни электрических колодцев, а внизу магазин и рядом соседей нету, .
Как вы отключаете питание квартиры?
- решил взять ноль от соседей сверху
Спалите им проводку своей нагрузкой ,будет две проблемы....
Провел соседский ноль, стал замерять: фазный провод+ соседский ноль= 230в, нулевой провод+ соседский ноль= 175в.
1.Очень рискуете ,если сосед сидит на другой фазе и у него тоже плохой контакт на нулевом проводе или ошибетесь с проводами (фаза, ноль) ,то посадите две квартиры на380В
2.Все правильно:
- фазный провод+ соседский ноль= 230в,
-нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае вы меряете не через свой ноль ,а свою фазу + ваши нагрузки+ соседский ноль= 175в.
Потом на этажной площадке (где квартира с проблемным нулем) под потолком посмотрел в маленькое слуховое окошко 20х20см там оказались два "ореха", оба под фазой но в ним подключен домофон. Замер показал 230вольт.   Вот и интересно че за фигня с нулевым проводом?
Пригласите жэковского электрика ,и не лазте там ,если коротнете отвертка  или щупы сгорят................................... :-[
« Последнее редактирование: 01.03.2013, 20:24:49 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: На нулевом проводе фаза
« Ответ #3 : 01.03.2013, 16:21:02 »
Подключение квартиры от соседского нуля потенциально может создать очень опасные ситуации и ни при каких вариантах не допустимо!

Опишите подробнее где стоит щиток учёта, какими автоматами или пробками защищена проводка квартиры, света нет во всей квартире или в части, розетки работают? Проверяли ли на наличие нуля, щиток учёта с автоматами?
« Последнее редактирование: 02.03.2013, 00:59:00 от Rocket »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: На нулевом проводе фаза
« Ответ #4 : 02.03.2013, 01:56:05 »
Где то на скрутке или клеммнике подгорел (обуглился) общий нулевой провод, фазу на нулевом проводе показывает через ваши нагрузки ,даже напряженческая обмотка счетчика в этом участвует, 34В это напряжение между фазой и нулем через обугленный(сопротивление) контакт параллельно сопротивлению  включенных ваших нагрузок.

2.Все правильно:
- фазный провод+ соседский ноль= 230в,
-нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае вы меряете не через свой ноль ,а свою фазу + ваши нагрузки+ соседский ноль= 175в.
Че-то вы лажу какую-то пишите. Я мерял чистые вводные провода в квартиру (отключенные от квартиры),  без нагрузки.  И при замере - нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае ток шел через нулевой провод+ ближайший нулевой орех+ соседский ноль= 175в.


[quote  author=dcent25 link=topic=1214.msg14057#msg14057 date=1362121298]
Как вы отключаете питание квартиры?
[/quote]
А никак, так и работаю без всяких отключений(осторожно работаю :). Или весь дом отключать (40кв-р) ради одной квартиры

[quote  author=dcent25 link=topic=1214.msg14057#msg14057 date=1362121298]
1.Очень рискуете ,если сосед сидит на другой фазе и у него тоже плохой контакт на нулевом проводе или ошибетесь с проводами (фаза, ноль) ,то посадите две квартиры на380В
[/quote]
есть такое, уже пересадил новый ноль на нулевой орех в  слуховом окне. И фазный и нулевой орехи ржавые писец.
« Последнее редактирование: 02.03.2013, 02:18:12 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: На нулевом проводе фаза
« Ответ #5 : 02.03.2013, 02:20:34 »
:)))) дак я и есть жэковский электрик
Как дела коллега  8)
Сколько домов у Вас на балансе? Сколько аварийных заявок за сутки поступает?
« Последнее редактирование: 02.03.2013, 02:22:38 от Rocket »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: На нулевом проводе фаза
« Ответ #6 : 02.03.2013, 02:25:58 »
Где то на скрутке или клеммнике подгорел (обуглился) общий нулевой провод, фазу на нулевом проводе показывает через ваши нагрузки ,даже напряженческая обмотка счетчика в этом участвует, 34В это напряжение между фазой и нулем через обугленный(сопротивление) контакт параллельно сопротивлению  включенных ваших нагрузок.

2.Все правильно:
- фазный провод+ соседский ноль= 230в,
-нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае вы меряете не через свой ноль ,а свою фазу + ваши нагрузки+ соседский ноль= 175в.
Че-то вы лажу какую-то пишите. Я мерял чистые вводные провода в квартиру (отключенные от квартиры),  без нагрузки.  И при замере - нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае ток шел через нулевой провод+ ближайший нулевой орех+ соседский ноль= 175в.


Как вы отключаете питание квартиры?
А никак, так и работаю без всяких отключений(осторожно работаю :). Или весь дом отключать (40кв-р) ради одной квартиры?

1.Очень рискуете ,если сосед сидит на другой фазе и у него тоже плохой контакт на нулевом проводе или ошибетесь с проводами (фаза, ноль) ,то посадите две квартиры на380В
есть такое, уже пересадил новый ноль на нулевой орех в  слуховом окне. И фазный и нулевой орехи ржавые просто писец.
Пригласите жэковского электрика
:)))) дак я и есть жэковский электрик
« Последнее редактирование: 02.03.2013, 02:33:47 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: На нулевом проводе фаза
« Ответ #7 : 02.03.2013, 02:43:57 »
Как дела коллега  8)
Сколько домов у Вас на балансе? Сколько аварийных заявок за сутки поступает?
Привет, на балансе 40 домов. Аварийных заявок - пару раз в неделю.
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: На нулевом проводе фаза
« Ответ #8 : 02.03.2013, 02:46:05 »
...Че-то вы лажу какую-то пишите. Я мерял чистые вводные провода в квартиру (отключенные от квартиры), без нагрузки.

А как же счетчик?
 
И при замере - нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае ток шел через нулевой провод+ ближайший нулевой орех+ соседский ноль= 175в.
Откуда 175 В если "мерял чистые вводные провода в квартиру"??????
Ошибочка у вас с "орехами"


.... так и работаю без всяких отключений(осторожно работаю :). Или весь дом отключать (40кв-р) ради одной квартиры

весь дом отключать (40кв-р), ради одной квартиры и одной жизни.....
... пересадил новый ноль на нулевой орех в  слуховом окне. И фазный и нулевой орехи ржавые просто писец.
Как вы  определяете  фазный и нулевой орехи ,там ведь есть и провода  подъездного освещения?

Может не пересаживать надо было ,а просто почистить ржавчину и провода и зажать заново.Может и проблема с 175В пропала....
« Последнее редактирование: 02.03.2013, 02:48:23 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: На нулевом проводе фаза
« Ответ #9 : 02.03.2013, 03:01:06 »
Привет, на балансе 40 домов. Аварийных заявок - пару раз в неделю.
Вот, везёт же Вам, а у нас 49 домов (от 2 подъездных до 6 подъездных) минимум за сутки от 3 до 5 заявок  :-\
Постоянно что-то где-то отгорает, каждый считает своей обязанностью установить в квартире стиральную машинку с подогревом, пару кондиционеров, эл. чайники, некоторые даже умудряются 8кВт проточные обогреватели ставить, а сети на такие нагрузки не рассчитаны.