Тематический раздел > Приборы

приборы которые указывают наличие напряжение или его отсутствие в кабельных линиях 6 кВ

<< < (2/3) > >>

dcent25:

--- Цитата: студент от 01.03.2013, 00:29:48 ---...Есть ли такой прибор который указывает наличие напряжение или его отсутствие в кабельных линиях .. При условии что не известно начало и конца данной линии, и вообще что это за КЛ.

--- Конец цитаты ---

 1.http://www.esv-energy.ru/rus/product/tki-search.html 

  2.http://www.sarprom.com/?cat=111   
                               В режиме акустика с белой удочкой..
      
                           3.http://www.elizpribor.ru/products/.htm
                              В режиме акустика с П-806     
                 




               или этим..
               ШУТКА :D
                4.http://www.ekipage.com/catalog/zazemleniya/uz5.html?class=3&photo=1
                 

студент:
Спасибо, шутку оценил! на этом и стоим!!!
Ну а  всерьез, эти приборы для определение зоны пролегание,(трассировки), определение места повреждения, ну и для определение одного кабеля из пучка, --- все это испытывал и этим прибором тоже. но они не могут 100% указать отсутствие или присутствие напряжение в не известной кабельной линии. в этом и вопрос.

dcent25:

--- Цитата: студент от 02.03.2013, 01:03:13 ---.... они не могут 100% указать отсутствие или присутствие напряжение в не известной кабельной линии. в этом и вопрос.

--- Конец цитаты ---


100% дает только прокол.
Не хочу хвастать но за 15 лет работы ошибки ни разу не было...
MVI 4085

Серый:
Тоже такой кабелерез юзаем. Еще бы ножницы для арматуры у начальства выцыганить...  ::)

студент:
Интересное видео. Где каска? на такой глубине газоанализатор, страховочный тросик-веревка, страхующий, опалубка (от фосмажерных ситуаций, обвала) при нахождение человека в траншеи? где прокол КЛ. Если прокол был - то зачем диэлектрические перчатки одел? При резки КЛ-6 кВ нет маски, защитного экрана, коврика, и в конце концов где заземление у ножниц. Если бы (не дай боже) в данном видео на КЛ было бы напряжение, перчатки не помогли бы. Смелые Вы ребята. Всех  на пересдачу по электробезопасности, в плоть до увольнение. И не показывайте эти сюжеты своему начальству, если оно (начальство) не дурак и "сидеть" за вас не хочет, то Вам будет ой-ой-ой.
Есть где то фото что бывает, вернее что остается от человека, который нарушил все то что Вы нарушили в сюжете, а КЛ-6 кВ была под напряжением. обязательно найду и выложу, всем в назидание.
Лично видел, как траншея обвалилась с одной стороны и завалила по грудь работника, он орал та  что за несколько сот метров слышно было, несколько ребер сломали пока вытаскивали его, и ногу сломала когда завалила.
КЛ выведенные из эксплуатации демонтировали. Работали двое, резали по три метра от визуально наблюдающего конца реза, и в пучке резчик в сетки ножницами промахнулся, от ножниц остались только ручки оплавленные, а резчику обе руки ампутировали чуть выше кистей, это его спало что он со страху отпрыгнул метров на пять в один прыжок. На сегодняшний день прошло два года, он да сих пор плохо видит, после вспышки.
ПУЭ - написана кровью, как сказал мой учитель по охране труда в электроустановках в ВятГУ. очень давно я там учился.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии