Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока

(1/5) > >>

SVINTUS:
Будучи ленивым и не желая рисовать, хотел скачать в интернете правильную схему подключения трёхфазного счётчика через трансформаторы тока с применением ИКК (испытательной клеммной коробки), но нигде её не нашёл!
Пришлось чертить самому!
Вот что у меня получилось, прошу высказывать замечания:

Rocket:
Набрал в Google, поиск картинок: "трёхфазного счётчика через трансформаторы" и получил массу схем, часть из них:

и на форуме, тема: Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=41&p=3

SVINTUS:
Rocket, во всех этих схемах из интернета повторяющиеся ошибки, в частности, трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду и при отключении должны закорачиваться, а не размыкаться.

Rocket:

--- Цитата: SVINTUS от 27.02.2013, 02:52:03 ---Rocket, во всех этих схемах из интернета повторяющиеся ошибки, в частности, трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду и при отключении должны закорачиваться, а не размыкаться.

--- Конец цитаты ---
Это я уже заметил, только непонятно почему во всех схемах из интернета повторяется эта ошибка?  :-\

SVINTUS:
По той же причине, что и двоечники в школе списывают неверный ответ у отличника.
А первая в интернете схема возникла, на мой взгляд, по принципу: "хоть что-то, что бы работало и была обязательная по ПУЭ испытательная колодка!"