Rocket, во всех этих схемах из интернета повторяющиеся ошибки, в частности, трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду и при отключении должны закорачиваться, а не размыкаться.
прошу высказывать замечания:
Возможно вторичная обмотка трансформаторов должна шунтироваться не перемычками, а винтиками через резьбу, при необходимости закрученными в предназначенные для этого отверстия?
В Вашем варианте теряется весь смысл испытательной коробки, ведь невозможно без отключения проводов отделить трансформаторы тока от токовых катушек в счётчике.
...хотел скачать в интернете правильную схему подключения трёхфазного счётчика через трансформаторы тока с применением ИКК (испытательной клеммной коробки), но нигде её не нашёл!
Для отключении токовые выводы вторичных цепей трансформаторов тока должны закорачиваться, а не размыкаться.
В этом случае мы замыкаем трансформаторы тока между собой, а не закорачиваем токовые цепи каждой фазы. И зачем в этом случае на токовых цепях перемычки?
В пункте 2 текстовой части схемы об этом написано.Повторюсь: 1) Трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду! От каждого контакта И1 и И2 каждой из фаз должен пойти свой, отдельный провод на соответствующий контакт счётчика.
А зачем в схеме Ленэнерго перемычками отключать токовые цепи, если они закорочены?
В моей схеме токовые цепи закорачиваются перемычками. А зачем в схеме Ленэнерго перемычками отключать токовые цепи, если они закорочены?
Есть отличное пособие по подключению различных счетчиков (активной, реактивной энергии) всеми различными способами, каким сечением и куда. Скачать можно отсюда http://nnvem.ru/Docs/01_Biblioteka_energetika/14_Skhemy_podkliucheniia_schetchikov.pdf