прохождение провода ввг медного через стены в панельном доме

(1/2) > >>

Игорькз:
мне просто в панели просверлили дыры и кинули провода ввг медные через стены безо всяких трубок и гофр, потом забили гипсом и штукатуркой, плохо это или некритично?

Topmo3:

--- Цитата: Игорькз от 26.02.2013, 02:30:27 ---... плохо это или некритично?
--- Конец цитаты ---
... плохо ... но ...  некритично ... имхо. :)

Виктор В:
Через капитальные стены положено через стальную гильзу проводить кабели. Но в жилых домах этого никто не делает.
Очень критично, если кабель без трубы проходит в местах стыка разных строительных конструкций, которые при усадке дома могут сместиться.

sergey_sav®:
Проходы кабелей через стены могут выполняться через трубы, короба или проёмы, которые должны заделываться легко удаляемой массой из негорючего материала (см. ПУЭ 7, п. 2.1.58)... Поэтому и не делают проходы с стенах через стальные трубы.
А в местах стыков строительных конструкций вообще не положено проводку прокладывать (п. 7.1.37).

dcent25:

--- Цитата: Игорькз от 26.02.2013, 02:30:27 ---мне просто в панели просверлили дыры и кинули провода ввг медные через стены, безо всяких трубок и гофр, потом забили гипсом и штукатуркой, плохо это или некретично?

--- Конец цитаты ---

В какой панели ,на каком этаже ,если это многоэтажный дом ,какое,количество жил и сечение ввг  ,его длина (провеса или до места    входа в панель).и вообще нах...ра это все производилось? ?

Очередная угадайка ХА-Ха-Ха  ;D!