Автор Тема: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек  (Прочитано 17205 раз)

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Одноподъездный двухэтажный дом, в подъезде две лампочки, на них стоит автомат 10А+диод (400в, 1,5А). Автомат постоянно через 6-8 часов работы выбивает. Поставил 25А+диод (400в, 1,5А) - через 7 часов работы диод сгорел. Из-за чего это может быть?
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
а как вы диод включаете?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
Из-за чего это может быть?
Из-за того, например, что на этой линии помимо лампочек ещё кто-то или что-то висит.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
вместо диода зацепите лампочку.. а лучше 2е.. параллельно! Подъездные скорее всего гореть не будут... или будут.. но до тех пор пака к данной линии никто не подцепился..

ЗЫ вместо лампочки и ТЭН можно поставить..
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
В место диода конденсатор поставьте. Неполярный, естественно.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
В место диода конденсатор поставьте. Неполярный, естественно.
И что покажет кондер?
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
И что покажет кондер
Примерно тоже что и диод, но в отличие от диода с током 1,5А ( раз уж срабатывает выключател при токе 10А)  не сгорит. И будет ограничивать потребляемый переменный ток.
« Последнее редактирование: 21.02.2013, 22:58:48 от SHTuZER »
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
зато с ЛН  будет видно и без приборов... "подсел" на эту линию кто нибудь.. или нет..
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Одноподъездный двухэтажный дом, в подъезде две лампочки, на них стоит автомат 10А+диод (400в, 1,5А). Автомат постоянно через 6-8 часов работы выбивает. Поставил 25А+диод (400в, 1,5А) - через 7 часов работы диод сгорел. Из-за чего это может быть?
Обследуйте проводку на предмет подтоплений, где-то на линии или перегрузка или к/з. Замеряйте клещами ток потребления днём и вечером.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Я бы то же сначала клещами померил ток, или тестером, на предмет утечки или воровства или плохого контакта.  Если провода подгорали, то возможно пора их уже менять, иногда достаточно бывает один раз замкнуть, а иногда с этим можно долго бороться. У меня на мойке редко очень,но бывало,что автомат вырубало,потом стало чаще, потом включаться перестал и причину я найти не мог, пока не психанул и не подал "побольше электричества". Наблюдатели стояли по всей длине провода во всех предполагаемых маршрутах и один заметил вспышку. Оказалось, что строители шесть лет назад прошли между жил перфом и заштукатурили и  плитку поклеили и я так жил.
электрофорум, форум электриков