остался вопрос измерений после пайки....я не люблю мегер,да и побаиваюсь если честно. расскажите что мерять подробней- изоляцию кабеля на землю или еще и каждый провод между собой,
Высоковольтные испытания до 1000 В :
-измерение сопротивления изоляции мегомметром на 1000 В ,каждой жилы по отношению к другим заземленным (сопротивление должно быть больше 0.5 мОм)
-подача постоянного напряжения 1000 В в течении 5 минут ,от постороннего источника питания, на каждую жилу по отношению к другим заземленным( при испытании не должно быть бросков тока ,его увеличения и срабатывания защиты испытательной установки).
- повторное измерение сопротивления изоляции мегомметром на 1000 В,каждой жилы по отношению к другим заземленным (сопротивление должно быть более 0.5 мОм и таким же как до испытания)
- запись в кабельный журнал ,результатов испытания.......
Это все можно заменить измерением изоляции изоляции мегомметром на 2500 В ,каждой жилы по отношению к другим заземленным,в течении минуты,если сопротивление более 0.5 мОм,можете подавать напряжение на кабель.......
... практически не пользуюсь,а да .сколько стоят такие работы. просто если фирму заказывать сколько с нас сдерут просто интересно
Есть лишние деньги ?
Купите лучше на них мегомметр....
Для кабелей выше 1000 В ,немного другая кухня .....