Автор Тема: Работа асинхронного двигателя при асиметрии напряжений  (Прочитано 24729 раз)

Оффлайн Hauptman

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Hauptman - ученик
Имеется новый АД(насос) мощностью 30кВт номинальный ток 63А
В сети присутствует перекос напряжения на фазах a=219B b=231B c=220B
Засмер токов на фазах дал такой результат: a=58,7А b=61А c=64,2А

Должна ли быть асиметрия напряжения на фазах пропорциональна асиметрии токов?

Возможна ли длительная эксплуатация двигателя при таких условиях?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
1. Нет, не должна быть. Ибо сопротивления обмоток можно лишь условно считать одинаковыми. Реально они, конечно же, отличаются.
2. Возможна, аж бегом. Главное, чтобы несимметрия не превышала 10 %. Тогда уже на номинальной нагрузке возможен перегрев. И будет выстреливать тепловое реле. Его, конечно, можно слегка загрубить, но лучше этим не увлекаться.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Имеется новый АД(насос) мощностью 30 кВт номинальный ток 63А
 Замер токов..................................................................c=64,2А

Это что же вы им такое крутите?

В сети присутствует перекос напряжения на фазах a=219B b=231B c=220B
Замер токов на фазах дал такой результат: a=58,7 А; b=61; А c=64,2 А.
Должна ли быть асимметрия напряжения на фазах пропорциональна асимметрии токов?
     Обязательно!
     Погрешность токовых клещей может достигать 5%,поэтому надеяться на правильность ваших замеров не стоит....
     От омического сопротивления обмоток асимметрия токов очень маленькая и  не может привести к значительному перекосу..... Для уверенности перекинте несколько раз местами фазы на двигателе и сравните токи ....


Возможна ли длительная эксплуатация двигателя при таких условиях?

    Разница токов у вас составляет где то 8,6%,поэтому можно.
    Но почему у вас по фазе "С" ток выше номинального,это вас не настораживает?
    "Погрешность токовых клещей может достигать 5%,поэтому надеяться на правильность ваших замеров не стоит...."



« Последнее редактирование: 21.02.2013, 02:15:01 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
У центробежных насосов (вент-ров) я уменьшал ток прикрытием всасывания.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Это не глубинный насос? Насос с небольшой глубины , при неправильной фазировке, воду качать всё равно будет. Только токи будут чуть меньше нормы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн vitaliy

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • vitaliy - ученик
непереживайте все будет нормально работать
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Закон Ома действует на любом участке цепи, он так и гласит... Следовательно - токи в фазах двигателя будут пропорциональны напряжениям, с поправкой на погрешность точности обмоток двигателя...
А вот по второму вопросу однозначно не отвечу, в практике с таким не встречался, но... локальный перегрев витков в обмотках с большим током наблюдаться будет, термометром можно определить зону большего нагрева, если нагрев в пределах номинального, то жизни движка с этой стороны угрозы не так много, а вот эффективность отдачи мощности не в пользу экономичного использования, т. к. плотность вращающегося поля не равномерно распределено...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Если обмотки двигателя включены звездой с подключенным нулем, то токи обмоток должны быть пропорциональны напряжениям фаз относительно нуля. Если обмотки двигателя включены треугольником, то и напряжения вам надо мерять в теугольнике, иначе смысла я не вижу.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Если обмотки двигателя включены звездой с подключенным нулем, то токи обмоток должны быть пропорциональны напряжениям фаз относительно нуля.
Нулевой провод в соединении звездой иначе называют - уравнивающим... При симметрии нагрузки в нем ток равен нулю, при нарушении симметричности нагрузок в фазах в нем появляется результирующий ток...

автору темы - надо произвести измерения сети при отключенном двигателе, если "перекоса" напряжения в фазах нет, то надо измерять сопротивление обмоток.... Если этот перекос в питающей сети, то надо заниматься перераспределением однофазных нагрузок... если это в системе термосушилки, то выявлять убитые тены...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Hauptman

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Hauptman - ученик
Благодарю всех за помощь.

Еще хотел бы узнать, нормируется ли ГОСТом величина асимметрии токов в асинхронном двигателе.

Сам найти такие ГОСТы не смог.

Встречал информацию, что асимметрия не должна превышать 5%, но откуда она взята так и не понял...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
ПТЭЭП — ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


2.5.9. Напряжение на шинах распределительных устройств должно поддерживаться в пределах (100 - 105)% от номинального значения. Для обеспечения долговечности электродвигателей использовать их при напряжении выше 110 и ниже 90% от номинального не рекомендуется.
При изменении частоты питающей сети в пределах +/- 2,5% от номинального значения допускается работа электродвигателей с номинальной мощностью.
Номинальная мощность электродвигателей должна сохраняться при одновременном отклонении напряжения до +/- 10% и частоты до +/- 2,5% номинальных значений при условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой или с пониженным напряжением и повышенной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 10%.

Dcent25

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Благодарю всех за помощь.

Еще хотел бы узнать, нормируется ли ГОСТом величина асимметрии токов в асинхронном двигателе.

Попробуйте поискать ответ в учебной или справочной литературе, Электрические машины автор Китаев, или Справочник судового электромеханика - Роджеро
Напряжение пробивает, а ток добивает!