Тематический раздел > Защита и Заземление
Между землей в розетке и батареей отопления напряжение
Вованыч:
Я понял так,что Олег против разнонаписания некоторыми авторами общепринятых аббревиатур PE,PEN,N и т.д.Согласен с ним .
kokoko:
ПУЭ:
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
...
N - нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников
Извините, если очень длинно.
Олег.:
С какого времени приняты эти обозначения?
DAIM:
с 1 января 2003 года)))
В моей электронной версии ПУЭ (может оно и во всех версиях также - не знаю точно) есть глава "ОТЛИЧИЯ новых глав раздела1 (1.1. «Общая часть», 1.2. «Электроснабжение и электрические сети»,1.7. . «Заземление и защитные меры безопасности») Правил устройства электроустановок (М.: Изд-во НЦ ЭНАС,7-Е ИЗД., 2002) от действующих" (БАЛАКОВ Ю.Н.,к.т.н., зав. кафедрой энергобезопасности МИЭЭ).
--- Цитировать ---В данной статье проведено сравнение действующих глав 1.1. «Общая часть», 1.2. «Электроснабжение и электрические сети», 1.7. «Заземление и защитные меры безопасности» Правил устройства электроустановок (6-е изд., 1985 г.) и вновь вводимых с 01 января 2003 г., призванное упростить изучение новых Правил. Анализ отличий проведен на основе текста новых Правил. Изменения и дополнения выделены жирным шрифтом, а исключенные слова (фразы) - зачеркнутым.
--- Конец цитаты ---
ink_elec:
--- Цитата: Олег. от 13.02.2012, 21:48:54 ---С какого времени приняты эти обозначения?
--- Конец цитаты ---
Давно.
гост 50571.1-93.
Навигация
Перейти к полной версии