Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Теплые полы
dcent25:
--- Цитата: DAIM от 29.04.2013, 13:43:32 ---Во всех теплых полах термодатчик нужно монтировать в пол, а не в стену (у вас же система не теплых стен, а теплого пола!!!).
Какой терморегулятор подключили и почему вы решили, что он врет?
--- Конец цитаты ---
На фото паспорт терморегулятора.
Температура на регуляторе стояла 35 градусов ,а на полу была одинаковая ,там где есть подогрев и где нет ,то есть мы контролируем температуру внутри нагревательного элемента и для того чтобы достичь приемлимой температуры пола на регуляторе необходимо выставлять температуру 60-70 градусов. Засчет тепловой энеции пола не будет нормальной регулировки .....
DAIM:
Смотрите, температуру пола больше 28 град. медики не рекомендуют делать. Во вторых, на разогрев пола требуется примерно час. Просто может быть еще вопрос к качеству терморегулятора.
dcent25:
Грели 4 часа .
Терморегуляторы новые,насчет качества ,ничего не могу сказать.
sylfaen:
Как называется регулятор? Похож на Terneo-RK, но у того выводы датчика и сети по разным сторонам корпуса. Вообще-то, в них стоят полупроводниковые датчики (микросхема) с погрешностью не более 0,5*С. Если погрешность больше, то либо неисправен датчик, либо полетела прошивка в процессоре реле.
DAIM:
Либо брак самого терморегулятора, либо брак датчика, либо ошибки при монтаже теплого пола...
Навигация