Электрификация > Аварийная ситуация
моргает телевизор
Татьянка:
--- Цитата: aspid_das от 18.02.2013, 01:23:12 ---
--- Цитата: Татьянка от 17.02.2013, 22:10:12 --- при включении-выключении света моргает телевизор, т.е. на 1-2 секунды пропадает изображение и звук
--- Конец цитаты ---
Что вы имеете ввиду под включением - выключением? Прибор освещение (люстра)? Какая мощность?
Розетка с телевизорам и прибор освещение на одной линии? Отключаются одним автоматом?
Попробуйте такой опыт: через удлиннитель подключить телек к другой удаленной розетке, желательно
на другой группе.
--- Конец цитаты ---
Моргает именно при включении люстры, какая мощность к сожалению сказать не могу т.к. не владею такой информацией, обыкновенные среднестатистические люстры на 4 лампы в зале и на 2 в спальне. Розетка к которой подключен телевизор в зале и верхний свет идет из одной распределительной коробки (по моему это так называется). Розетка старая не "евро", включен стабилизатор через переходник. Еще на стабилизаторе практически постоянно горит индикатор "на понижение". Пробовала переподключать (без стабилизатора) телек к другой розетке (двойная "евро", включен холодильник) в коридоре (другая коробка) моргает только при остановке или запуске холодильника .
Татьянка:
--- Цитата: dcent25 от 18.02.2013, 12:46:43 ---Розетки в комнатах заземлены через заземляющие устройство , занулены на щит ,или в розетках отсутствует заземляющий контакт?
--- Конец цитаты ---
...... ой не знаю, скорее всего нет, не заземлены
Татьянка:
--- Цитата: Rocket от 18.02.2013, 02:13:57 ---Лампочки в квартире моргают?
--- Конец цитаты ---
лампы не моргают, свет стабильный
aspid_das:
Щиток где счетчик имеет пробки, автомат, один или несколько? При выключении гаснет вся квартира или часть?
Вообще плохой прогноз. Где то нарушена целостность проводки и включение мощной нагрузки сопровождается
помехами по всей проводке. Вы рискуете спалить телек.
Если розетка от другой коробки не решает вопроса значит предполагаем что дело не в коробке.
Если питание на всю квартиру с одного автомата (пробки) то я бы копал там. Проверить протяг винтов там где
провод заходит в автомат. Может провод подломлен или пригорел в зажиме.
Skeptik:
--- Цитата: Татьянка от 17.02.2013, 22:10:12 ---... по совету сменили там розетки и выключатели на новые ...
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Татьянка от 19.02.2013, 00:36:39 ---... Розетка старая не "евро" ...
--- Конец цитаты ---
Вам посоветовали сменит старое на старое но в упаковке? А кот советовал?
А что за телик LED?
Навигация
Перейти к полной версии