Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

счетчик трехфазный цэ6803вм в однофазной сети

<< < (2/4) > >>

skei777:

--- Цитата: dcent25 от 15.02.2013, 22:41:58 ---
--- Цитата: skei777 от 15.02.2013, 20:48:21 ---....хочу подключить свет в гараже)обратился к электрику по гаражам)принес все что сказал в итоге он говорит(у тебя трехфазный счетчик=....!счетчик энергомера цэ6803вм
подскажите как подключить его к двухфазному проводу,так как я думаю узо и все дела мне не кчему в гараже)

--- Конец цитаты ---


http://www.energoteh-omsk.ru/docs/ce6803vm_re_r31_s33.pdf

--- Конец цитаты ---

((((((((((((((((((((((((((( УЖЕ СКАЧАЛ-ЭТА КНИЖКА у меня на столе лежит(руководство по эксплуатации) толку нихера) пишу дохолдчивее-помогите разробраться со схемой подключения!!!!!!!!!!не бум бум----

dcent25:

Страница 25http://www.energoteh-omsk.ru/docs/ce6803vm_re_r31_s33.pdf
0.отключите вводной автомат
1. соедините клеммы 1,2 :4,5;7,8 между собой и подайте на них фазу с отключенного вводного автомата.(к счетчику будет подходить двухфазный провод (два на два с половиной)
2.на клемму 10 подайте " 0"от отключенного вводного автомата,(к счетчику будет подходить двухфазный провод (два на два с половиной)
3. с клеммы 10, возьмите нулевой провод к потребителям гаража
4.с любой одной из клемм  3,6,9 подключите фазный провод идущий к потребителям гаража.

skei777:

--- Цитата: dcent25 от 15.02.2013, 22:59:09 ---
Страница 25http://www.energoteh-omsk.ru/docs/ce6803vm_re_r31_s33.pdf
0.отключите вводной автомат
1. соедините клеммы 1,2 :4,5;7,8 между собой и подайте на них фазу с отключенного вводного автомата.(к счетчику будет подходить двухфазный провод (два на два с половиной)
2.на клемму 10 подайте " 0"от отключенного вводного автомата,(к счетчику будет подходить двухфазный провод (два на два с половиной)
3. с клеммы 10, возьмите нулевой провод к потребителям гаража
4.с любой одной из клемм  3,6,9 подключите фазный провод идущий к потребителям гаража.

--- Конец цитаты ---

спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!уже проверил работает)))))))))))))))))))уважуха))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Skeptik:

--- Цитата: sylfaen от 14.03.2012, 03:31:13 ---Первая схема считается более безопасной.

--- Конец цитаты ---
Безопасность??? Безопасность детишек которые будут играться внутри щита или что? Безопасность чего или кого, от кого или то чего? Будь добр просвяти, а-то этот момент не как не укладывается в голове в рамках безопасности. ;)

dcent25:
Его бы еще протарировать .
Подключить нагрузку 1 кВт (эл печь,или две  лампы в парапллель на 500 Вт....) и подержать 15мин.
Затем умножить отсчитанное счетчиком показания на 4 ,должно получится где то в районе 1 кВт часа .