Тематический раздел > Защита и Заземление

Устройство Защитного Отключения (УЗО) схемы подключения

(1/7) > >>

electro:
Принцип действия устройства защитного отключения, основан на принципе первого закона Кирхгофа
http://electro.narod.ru/uzo/action.htm

Схемы подключения устройства защитного отключения, в системах заземления TN-C и TN-S
http://electro.narod.ru/uzo/connection.htm

Виды УЗО
http://electro.narod.ru/uzo/type.htm

Алгоритм поиска неисправностей при срабатывании УЗО
http://electro.narod.ru/uzo/algorithm.htm

electro:
помимо стандартных схем подключения узо http://electro.narod.ru/uzo/connection.htm
для более полного изучения возможных схем подключения и работоспособности УЗО (Устройств Защитного Отключения)
данные варианты схем подключения УЗО рассмотрены не для повсеместного применения, хотя в исключительных случаях это возможно

electro:
в случае если пропали две фазы в трехфазном питании
оставшийся фазный провод подключен на все три полюса узо
нулевой провод подключен на свой контакт





в случае если пропала одна фаза в трехфазном питании
один из фазных проводов подключают на два полюса узо
другой фазный провод остается без изменений
нулевой провод подключен на свой контакт



схемы подключения работоспособны
работают кнопки "тест"
необходимо следить за подключаемой мощностью, т.к. вся нагрузка проходит через нулевой контакт

electro:
в случае если необходимо защитить однофазную нагрузку, а двух полюсного узо нет
можно применить четырех полюсное узо и подключить по следующей схеме
на первый и третий полюса полюса, подсоединить ноль
на второй и четвертый полюса, подключаем фазу



схема работоспособна
иногда не работает кнопка "тест"

dcent25:
Что то мне подсказывает ,что ток срабатывания узо не будет соответствовать 30мА

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница