Автор Тема: Помогите с "геной" разобраться..  (Прочитано 5848 раз)

Оффлайн Женяга

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Женяга - ученик
    • E-mail
Здравствуйте,господа электрики...Хочу приобрести электростанцию типа http://www.sien.ru/goods/generators/527/....Из характеристик мне ясно,что при использовании   380вольт я могу снять с него 10,5квт,могу ли я использовать его в  сети без электродвигателей и получать с каждой фазы примерно по 4 квт?Спасибо за внимание и участие....
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите с "геной" разобраться..
« Ответ #1 : 29.01.2013, 23:56:14 »
Сможете ,без индуктивных нагрузок....

Dcent25

Оффлайн Женяга

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Женяга - ученик
    • E-mail
Re: Помогите с "геной" разобраться..
« Ответ #2 : 30.01.2013, 00:19:28 »
Так...а если я буду использовать группу по одной фазе,а на 2ух остальных нагрузка будет отсутствовать...Автоматика может как-то отреагировать?или потребление тока по 3ём фазам должно быть равномерным?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите с "геной" разобраться..
« Ответ #3 : 30.01.2013, 16:36:03 »
......потребление тока по 3ём фазам должно быть равномерным?

Не обязательно,главное чтобы  однофазный ток , превышал номинальный ток трехфазного автомата, стоящего на вашей электростанции.
Но опять же с учетом пусковых токов индуктивных нагрузок(холодильники ,кондиционеры,пылесосы и д.р.)
« Последнее редактирование: 30.01.2013, 16:40:09 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Женяга

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Женяга - ученик
    • E-mail
Re: Помогите с "геной" разобраться..
« Ответ #4 : 30.01.2013, 17:57:46 »
Спасибо.....
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Re: Помогите с "геной" разобраться..
« Ответ #5 : 31.01.2013, 19:06:13 »
...а если я буду использовать группу по одной фазе,а на 2ух остальных нагрузка будет отсутствовать...
ИМХО, в этом случае возможна вибрация агрегата. Желательно, всё же раскидать нагрузку по фазам.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Виктор В

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • Виктор В - ученик
Re: Помогите с "геной" разобраться..
« Ответ #6 : 24.02.2013, 16:44:08 »
Дизельные подобные генераторы не терпят несимметричных нагрузок, когда разница токов в фазах более 20-30%. Бензиновые понадежнее в этом плане, но все равно по возможности все три фазы должны быть загружены.
Все об электромонтаже и проектировании