При ослаблении изоляции между нулевым проводом и заземляющим(влага ,прямой контакт....).И появлении тока между N и PE (во время присутствия напряжения) превышающего 10-30 мА. УЗО  40 А на входе будет тоже отключатся ,совместно с УЗО в цепи которых находятся эти провода ,обезтачивая всю квартиру,........
   Автомат  до счетчика 40 А и сразу после  него 40 А будут срабатывать вместе при кз после них.
Так у меня после 40-го УЗО никаких других следом не стоит только автоматы или я опять что-то не так понимаю  :-(
it-kia все у вас правильно .
Я не прав ,прошу прощения 

   При ослаблении изоляции между нулевым проводом и заземляющим(влага ,прямой контакт....).И появлении тока между N и PE (во время присутствия напряжения) превышающего 10-30 мА. УЗО в цепи которых находятся эти провода ,будут тоже отключатся ,обезтачивая свои участки защиты,........
   Это не ошибка монтажа ,а констатация существования такого факта.
   Поэтому следует обратить особое внимание на изоляцию проводов N по отношению к PE