Автор Тема: Сборка щитка в квартире 66 г.в.  (Прочитано 34506 раз)

Оффлайн it-kia

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • it-kia - ученик
Доброго времени суток!

В данный момент меняю проводку в квартире (66г.в.) и заодно решил собрать щиток в квартире. Вот что получилось по зонам:

Зал
1. Освещение
2. Розетки
3. Кондиционер

Детская
4. Освещение
5. Розетки
6. Кондиционер

Коридор
7. Освещение
8. Розетки
9. Роутер/звонок/DECT

Ванна
10. Освещение
11. Розетки
12. Стиральная машина
13. Водонагреватель
14. Теплый пол

Кухня
15. Освещение
16. Розетки
18. Духовка
19. Посудомоечная машинка

А вот рисунок:

На устройстве в первой строке написан тип устройства, на второй строке номер зоны, на третьей параметры утройства.

В начале схемы 1 автомат на площадке и 1 дублирующий на входе в квартирном щитке.

Пожалуйста, укажите если есть грубые или не совсем ошибки или у вас есть предложения по изменению схемы. Вопрос цены всего этого стоит не очень остро, так что объеденить в 3 автомата (свет, духовка, розетки) не хочется, так как в съемной квартире очень оценил подобную схему.


электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Сборка щитка в квартире 66 г.в.
« Ответ #1 : 06.02.2013, 01:21:37 »
На какой ток счетчик?
Не маловат ли автомат на вводе до счетчика ?


Dcent25

Оффлайн it-kia

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • it-kia - ученик
Re: Сборка щитка в квартире 66 г.в.
« Ответ #2 : 06.02.2013, 01:28:19 »
На какой ток счетчик?
Не маловат ли автомат на вводе до счетчика ?

Счетчик ЦЭ6807Б-1 (5-50А), а 40 потому что дом с газом и это максимум, что дадут :(
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Сборка щитка в квартире 66 г.в.
« Ответ #3 : 06.02.2013, 01:30:43 »
А как насчет автомата?

Dcent25

Оффлайн it-kia

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • it-kia - ученик
Re: Сборка щитка в квартире 66 г.в.
« Ответ #4 : 06.02.2013, 01:34:41 »
А как насчет автомата?

Не побоюсь сойти за дурака (коим и являюсь в данной области), но все же спрошу: а что с ним не так, поставить больше/меньше или чем-то заменить?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Сборка щитка в квартире 66 г.в.
« Ответ #5 : 06.02.2013, 01:47:26 »
А зачем в коридоре делать отдельную линию на роутер? А для ванной зачем отдельно делать линию на стиралку и на фен/бритву (розетки)?
На розетки в кухне и на детскую комнату считаю целесообразно сделать по УЗО, а общее УЗО поставить на 100мА.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Сборка щитка в квартире 66 г.в.
« Ответ #6 : 06.02.2013, 01:53:20 »
А что за паучёк в том месте, где написано УЗО 40/0,03?
И почему посчитали, что кухня и санузел менее опасные помещения, чем комнаты, коль оставили без дифзащиты?
« Последнее редактирование: 06.02.2013, 01:55:34 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Сборка щитка в квартире 66 г.в.
« Ответ #7 : 06.02.2013, 02:00:43 »
в целом неплохая схема, сечение кабелей я так понял вас не интересует
теперь рациональные предложения

18 автомат, лучше посадить на индивидуальное узо на 32 ампера с отсечкой на 30 мА (духовка)
16 автомат, если розеток на кухне несколько, то протяните две линии на них, а вместо одного автомата поставьте да 16 Ампер, узо соответственно, поставьте на 32 ампера с отсечкой на 30 мА
нулевая шина от которой подключены индивидуальные узо, можно от нее избавиться подключив ноль также шлейфом как и фазный проводник

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн it-kia

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • it-kia - ученик
Re: Сборка щитка в квартире 66 г.в.
« Ответ #8 : 06.02.2013, 02:03:26 »
А зачем в коридоре делать отдельную линию на роутер?

Дабы его не вытаскивать из всяких отдаленных мест под потолком, куда он прячется из-за светомузыки на передней панели, чтобы передернуть его в момент зависания.

А для ванной зачем отдельно делать линию на стиралку и на фен/бритву (розетки)?

А это не помню, но где-то страшилка про это была, что обязательно нужно стиралку вешать отдельно.

На розетки в кухне и на детскую комнату считаю целесообразно сделать по УЗО, а общее УЗО поставить на 100мА.

На кухонные розетки итак идет УЗО по схеме, а про детскую спасибо... самое главное упустил :( туда лучше как и в ванную 10мА ставить. Общее УЗО сейчас заменю.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн it-kia

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • it-kia - ученик
Re: Сборка щитка в квартире 66 г.в.
« Ответ #9 : 06.02.2013, 02:05:33 »
А что за паучёк в том месте, где написано УЗО 40/0,03?
И почему посчитали, что кухня и санузел менее опасные помещения, чем комнаты, коль оставили без дифзащиты?

На кухню и сан.узел стоят как раз таки отдельные УЗО, причем на ванную на все потребители... а паучок это нулевая шина проходящая мимо УЗО-40 и идущая на отдельные УЗО кухни и санузла.
« Последнее редактирование: 06.02.2013, 02:07:16 от it-kia »