Тематический раздел > Освещение

Использование встройки GX5.3 (12 V) на 220 V

<< < (4/6) > >>

dcent25:

--- Цитата: Kuka от 06.02.2013, 18:44:08 ---... транс один на весь шлейф ставить не позволяют технические возможности, ....?

--- Конец цитаты ---

Какие? ???

Вы можете путем объяснить ? >:(

Haidar:

--- Цитата: Kuka от 06.02.2013, 18:44:08 ---
транс один на весь шлейф ставить не позволяют технические возможности


--- Конец цитаты ---
У вас достаточно места, чтобы поставить для каждого светильника отдельный трансформатор, мааленький?

Kuka:
один трансформатор на весь шлейф не поставить - потолок зашит и поставить большой трансформатор некуда (вот и вся тех. возможность)
ставить маленький на каждую лампу конечно возможно.
Вопрос в том, что лучше - ставить отдельный трансформатор к каждому светльнику или переделывать под GU10 светильники.
Внесу ясность. Работы будут проводить естественно грамотные электрики, просто для себя хочеться понять, как правильно. ем более еще предстоит закупка встройки в одну комнату.
Перед тем как делать разводку они меня спросили какие у нас будут светильники 12 В или 220 В. На тот момент меня уверяли, что разницы никакой. Естественно решили не заморачиваться с дополнительными трансформаторами и поиском места для их размещения.

drug:

--- Цитировать ---...Вопрос в том, что лучше - ставить отдельный трансформатор к каждому светльнику или переделывать....
--- Конец цитаты ---

   Следует учесть тот факт, что длина проводов в 12-вольтовых осветительных сетях ограничивается 2-мя метрами (или сечение проводов нужно увеличивать до 2,5...4,0 кв. мм.)
   У Вас какие провода заложены ?  Отсюда будет принято решение о переделке...   :(

Kuka:
м/у светильниками меньше 2 м, общая длина  - больше
провода 3х1,5 вроде