Автор Тема: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика  (Прочитано 61635 раз)

Оффлайн Саня

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Саня - ученик
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #50 : 11.02.2013, 12:47:26 »
Начал сборку вводного щита, пока для меня непонятно где его ставить, но определил что будет стоять в доме, но никак не на улице, тк там стоят переключатель и розеткадля подключения Гены
Куплены

1. Щит EKF 400*300*140              819 р
2.Переключатель  РКП-63 1-0-2 - 920р
3.Автомат на 32А С ieK                 -124р
4.Розетка на дин рейку               - 65 р 
5. УЗО не куплено тк  в 3х магазинах не в наличии а в 4ом   Китайский УЗО 63А стоит 1000 руб, Германия 2600 ..... не стал брать, да и сам магазин  дорогой  , промониторю по остальным магазинам
6. Куск кабеля  4*6 ввгнг             -85 р,  ... на перемычки и соединения
7. 2 шины нейтрали                     -56р
8.Дин рейка 60см  ------------------30 руб

Итого: 2069 р + УЗО примерно 1000  = 3099  р  первый щит.

ах да забыл совсем Электросчетчик с е301 60А - 3100 + программмирование -1015

итого конечная :3069+4115=7214 р..... да уж. ... недешего.
ничего идем дальше.

Вопрос, ломал голову, над тем каким проводом выполнять соединения в щите, склонился к сечению 6мм2  (примерная нагрузка 40А и 10 кВТ) по моему за глаза )) Согласны?
« Последнее редактирование: 11.02.2013, 13:03:04 от Саня »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #51 : 11.02.2013, 16:59:14 »
У нас разрешают устанавливать щиток со счётчиком только или на столбе (опоре), заборе или фасаде здания.
На перемычки в щитке кабель нормальный.
Переключатель  РКП-63 1-0-2 , четырёхполюсный?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Саня

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Саня - ученик
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #52 : 11.02.2013, 18:38:48 »
У нас разрешают устанавливать щиток со счётчиком только или на столбе (опоре), заборе или фасаде здания.
На перемычки в щитке кабель нормальный.
Переключатель  РКП-63 1-0-2 , четырёхполюсный?

Переключалка 4 полюса  .
Хмм вот и хрен победи их, где ставить на опоре ? 7 штук ??   
почему же тогда у почти всех стоят счетчики в Домах ??  если энерго какой то там компании нужно, контролировать, снимать показания то пусть ставят свой счетчик где хотят, верно?? ...

нафиг он мне на фасаде ? или еще где-то там ?? нафига я выключатель в щитке мучу ??? блин кто знает у кого спросить (( никто ведь 100% не скажет. пока не сделаешь .... как нибудь, кто нибудь видел Щитки в Фуфайках?))

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40oС, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20oС.
« Последнее редактирование: 11.02.2013, 18:53:47 от Саня »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #53 : 11.02.2013, 23:59:46 »
Они поступают проще, при первом подключении, выдают тех. условия и требуют их исполнения. Одним из пунктов вписывают месторасположение щитка учёта, замену счётчика, замену вводного автомата и другие удобные для них пункты. При неисполнении тех. условий они просто не подключат питание и не опломбируют счётчик. И так может продолжатся бесконечно... монополист однако. Аналогично поступают и в случае перезаключения договора, а раз нет договора - могут в любой момент отключить.
они - это "AES Київ0бленерг0".


« Последнее редактирование: 12.02.2013, 00:02:54 от Rocket »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #54 : 12.02.2013, 00:07:54 »
Цитировать
И так может продолжатся бесконечно... монополист однако.
Бесконечно продолжаться не может, ибо есть действующие нормативные акты (по крайней мере на территории РФ, за Украину не скажу...), ограничивающие хотелки монополиста, в данном случае конкретной ЭСО.
При получении ТУ и наличии обоснованных претензиий к пунктам, у заявителя есть право написать мотивированный отказ (со ссылками на нормативно-правовые акты) по каждому спорному пункту. В течении месяца ЭСО должна дать ответ или выдать новые ТУ. В случае затягивания процесса к услугам заявителя антимонопольная служба (ФАС РФ), где с прЕвеликим удовольствием рассмотрят жалобу на неправомерные действия монополиста.
Если слушать только то, что втюхивают в приёмной ЭСО... то можно долго сидеть с лучиной...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #55 : 12.02.2013, 00:42:24 »
Судится и портить отношения с монополистом никто не хочет, так-как всё это время придётся сидеть без света, у нас проще выполнить требования и спать спокойно. Как говорят "нервные клетки не восстанавливаются".
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #56 : 12.02.2013, 02:26:23 »
У нас с АМКУ любой торгаш договорится запросто. Особенно если это татарин и у него половина энергокомпаний куплена.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Саня

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Саня - ученик
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #57 : 12.02.2013, 04:31:00 »
в тех условиях у меня про счетчик на столбе ни слова, только говорится что:
10,2 Организацию коммерческого учета активной энергии балансовой принадлежности в соответствии с главой 1,5  ПУЭ и гл 10. Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии: с учетом следующих требований :
10,2,1 Приборы учета должны быть внесены в реестр средств измерений, и класс точности не ниже -2
10,2,2 Его характеристики должны позволять эксплуатацию от -40 до +50
10,2,3 Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с п. 3,5 ПУЭЭ  и 2,11,18 ПТЭ ЭП
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Саня

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Саня - ученик
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #58 : 13.02.2013, 05:59:30 »
кто что думает об этом? не пойму смысл перемычки, ведь в итоге то два контакта соединяются в один
http://www.forumhouse.ru/useralbums/5756/view
« Последнее редактирование: 13.02.2013, 07:02:12 от Саня »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #59 : 13.02.2013, 13:09:23 »
Две шины РЕ и N и между ними перемычка - это классика жанра... Типовое исполнение вводного устройства при переходе с TN-C на TN-C-S. При измерениях, контрольных испытаниях достаточно выключить вводной рубильник и снять перемычку с шин, и вся внутренняя сеть будет отключена от внешних линий. Причём защитные проводники, корпуса оборудования останутся подключенными к заземлению, обеспечивая безопасность работ.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"