Автор Тема: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика  (Прочитано 60573 раз)

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #10 : 05.02.2013, 03:25:18 »
на зеленой фазе, у вас установлен резервный генератор
но как он потянет нагрузку в виде котла на 12 кВт, плюс к тому что еще есть другие нагрузки

Насколько я понял, генератор будет запитывать только чёрную фазу (освещение по дому, розетка холодильника и розетка в котельной).
приходящий ноль питающей линии подключите на корпус вводного щита
я если позволяли размеры щитка крепил шину PEN к корпусу щитка, к ней приходящий ноль и контуры заземления, отходящий ноль на счетчик, а со счетчика на шину N, т.е. разделение производил до счетчика
конечно это все потом пломбировалось энергосбытом

аналогичную схему я нарисовал ранее
другие схемы должны выглядеть приблизительно так
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #11 : 05.02.2013, 23:28:28 »
при включенных в розетки генератора электропотребителях ,при заглушенном генераторе ,и появления в основной сети напряжения ,вы не сможете включить ни одного УЗО....Все выбьет.

Dcent25

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #12 : 05.02.2013, 23:49:53 »
при включенных в розетки генератора электропотребителях ,при заглушенном генераторе ,и появления в основной сети напряжения ,вы не сможете включить ни одного УЗО....Все выбьет.
А подробнее? Там же, на схеме, переключатель стоит. Он подключает нагрузку или к генератору или к основному вводу (при включении в основную сеть, генератор отключен и наоборот).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #13 : 06.02.2013, 01:27:20 »
проследите РЕ и  N проводники....

Dcent25

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #14 : 06.02.2013, 02:12:04 »
проследите РЕ и  N проводники....

Вы имеете ввиду эту часть схемы?

если да, то я серьёзных ошибок не нашёл.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #15 : 06.02.2013, 03:38:43 »
Немного другой вид той же схемы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Haidar

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • Haidar - ученик
    • E-mail
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #16 : 06.02.2013, 03:45:00 »
на зеленой фазе, у вас установлен резервный генератор
но как он потянет нагрузку в виде котла на 12 кВт, плюс к тому что еще есть другие нагрузки
Насколько я понял, генератор будет запитывать только чёрную фазу (освещение по дому, розетка холодильника и розетка в котельной).

Можно соединить выход генератора на 3 фазы на переключателе, тогда будут доступны все приборы. А котел можно и не включать во время отключения электричества.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #17 : 06.02.2013, 18:08:27 »
Можно соединить выход генератора на 3 фазы на переключателе, тогда будут доступны все приборы. А котел можно и не включать во время отключения электричества.
В таком случае высока вероятность перегрузить генератор, желательно подключить его через отдельный автомат, на ток 10А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #18 : 07.02.2013, 00:33:38 »
проследите РЕ и  N проводники....

Я имел ввиду что N  идущий на генераторные розетки должен идти от генератора до потребителя и при отключении генератора отключатся вместе с его фазой .
Так как при соединении N и  РЕ ,генераторной сети ,даже при оключеном генераторе, сработают все  узо.
« Последнее редактирование: 07.02.2013, 00:35:14 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #19 : 07.02.2013, 00:36:51 »
О том, что автору потребуется 4х полюсный переключатель, намекалось в самом начале...
Почему то он это проигнорировал...

Сорри, это было на другом форуме, где он выложил абсолютно непотребный вариант схемы ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"