Вообщем дело так:
Щиток собираю впервые, посмотрите пожалуйста.
 Вопросы значит:
1. Правильно ли разделил PEN
2.Будет ли работать вводное УЗО на32 А
3.Правыильно ли выбран Номинал Автоматов
4. Стоит ли заморачиваться с характеристикой автоматов?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Я бы подключил приблизительно так

переключатель можно установить до узо тогда, при работе генератора узо останется задействованным.
Если я правильно понимаю то 15кВт/380в/3фазы = 13А, Водной автомат больше 10 ампер Вам могут и не утвердить.
И по остальной схеме, почему указанны УЗО с током отключения 100мА ?
« Последнее редактирование: 05.02.2013, 03:28:21 от Rocket »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Haidar

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • Haidar - ученик
    • E-mail
У Вас все УЗО подключены не правильно и работать не будут. Трехфазное УЗО имеет по 4 вывода сверху и снизу. Рабочий N надо провести через УЗО. На однофазных УЗО по 2 вывода сверху и снизу также надо провести фазу и N.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Haidar

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • Haidar - ученик
    • E-mail
На котел достаточно 20А
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Саня

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Саня - ученик
Я бы подключил приблизительно так

переключатель можно установить до узо тогда, при работе генератора узо останется задействованным.
Если я правильно понимаю то 15кВт/380в/3фазы = 13А, Водной автомат больше 10 ампер Вам могут и не утвердить.
И по остальной схеме, почему указанны УЗО с током отключения 100мА ?


15 квт/380 примерно 25А, взял как большинство)) вообще при опломбировании попробую воткнуть 50 А))

по Генератоту спасибо )

Не пойму  а что делит тогда PEN ? так деления никакого не будет  .... или я ошибаюсь?

По узо, хз , но вроде от возгорагния должны защитить, а от поражения нет, что лучше поставить УЗО на 30МА ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
15кВт/380в/3фазы = 13А,
22,72.
Или 15/0,380*Корень из 3 . или 15/0,220*3
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Насколько я знаю наши инспекторы считают именно так и для при подключении абоненту трёх фаз более 16 ампер автомат не ставят. Если есть желание можно поставить ещё одну шинку "PE" но от этого ничего не поменяется. На шинке PEN  проводник разделяется на N и PE. Проводник РЕ у Вас нарисован жёлтым цветом.
Номинальный ток устанавливаемого УЗО должен быть выше или равен максимальной сумме токов на линии, то есть если УЗО стоит на свет и розетки с автоматами 10 и 16 ампер необходимо ставить УЗО на 32А.
на автоматы 6 и 16 ампер - 25А
Вводное УЗО ставьте большим номиналом или равным вводному автомату.
УЗО на санузел и сауну желательно 10мА, на другие потребители 30мА, вводное УЗО после счётчика 300мА.
 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Вообщем дело так:
Щиток собираю впервые, ...
...........

Может не стоит........... ??? ??? ??? ????
Ведь если все выгорит ,не расплатитесь..........
Узо 40А вырубит всю вашу схему ,пару раз смыканете индуктивные нагрузки ,тоже прийдется платить.....
Подумайте!!!!!!
« Последнее редактирование: 03.02.2013, 22:48:26 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Саня

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Саня - ученик
Если есть желание можно поставить ещё одну шинку "PE" но от этого ничего не поменяется. На шинке PEN  проводник разделяется на N и PE. Проводник РЕ у Вас нарисован жёлтым цветом.

без перемычки все нормально делится??? хватает 2 шины??
может стоит заменить входной УЗО   ДИФФ автоматом?
нужны ли автоматы на каждую фазу после переключателя?


По поводу не стоит : фигня прорвемся ) зато сам ))

в автосервис я уже как 4 года не езжу )) тупо покупаю инструмент ) и у меня есть все для качествееных работ ...... вот через годик еще гаражик на 4 а/м будет ) и ничего все на месте колеса не отрываются..........

« Последнее редактирование: 04.02.2013, 07:31:19 от Саня »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
на зеленой фазе, у вас установлен резервный генератор
но как он потянет нагрузку в виде котла на 12 кВт, плюс к тому что еще есть другие нагрузки

нужны ли автоматы на каждую фазу после переключателя?
если расстояние от переключателя до щитков менее 3 метров, тогда не требуется

может стоит заменить входной УЗО   ДИФФ автоматом?
достаточно токоограничивающего автомата на вводе

без перемычки все нормально делится??? хватает 2 шины??
приходящий ноль питающей линии подключите на корпус вводного щита
я если позволяли размеры щитка крепил шину PEN к корпусу щитка, к ней приходящий ноль и контуры заземления, отходящий ноль на счетчик, а со счетчика на шину N, т.е. разделение производил до счетчика
конечно это все потом пломбировалось энергосбытом