Автор Тема: Транзитный шкаф  (Прочитано 13068 раз)

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #10 : 30.01.2013, 00:49:14 »
 Как уже говорил haramamburu быстрее всего здесь подключение зведой, и лампочки горят без ноля на 380В.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #11 : 30.01.2013, 01:51:45 »
Каков смысл этого переключения лампочек? Написано же ... лампочки для контроля, чаго то ... если только для "наличия напруги", зачем нужен переключатель?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #12 : 30.01.2013, 16:10:04 »
........ подключение звездой, и лампочки горят без ноля на 380В.
При такой схеме , при отключенном нуле и одинаковых по мощности  и напряжению лампочках ,все три лампы будут светиться одинаковой яркостью.
При пропадании одной фазы ,лампа подключенная на отсутствующую фазу уменьшит свою яркость ,а при обрыве фазы и отсутствии нагрузки потухнет полностью.
При пропадании двух фаз ,лампы подключенные на отсутствующие фазы уменьшит свою яркость в половину от яркости лампы подключенной к работающей фазе ,а при обрыве двух фаз и отсутствии нагрузки ,все три лампы не будут светится.
Каков смысл этого переключения лампочек? Написано же ... лампочки для контроля, чаго то ... если только для "наличия напруги", зачем нужен переключатель?
При включении нуля сразу становится ясно какой фазы нет ,при изменении картины свечения  ламп описанной выше ..


Не проще бы поставить три неоновых лампы и соединить их в звезду с заземленной(зануленой ) нетралью
« Последнее редактирование: 30.01.2013, 16:30:07 от dcent25 »

Dcent25