Тематический раздел > Электрооборудование

Помогите с "геной" разобраться..

<< < (2/2)

sergey67:

--- Цитата: Женяга от 30.01.2013, 00:19:28 ---...а если я буду использовать группу по одной фазе,а на 2ух остальных нагрузка будет отсутствовать...
--- Конец цитаты ---
ИМХО, в этом случае возможна вибрация агрегата. Желательно, всё же раскидать нагрузку по фазам.

Виктор В:
Дизельные подобные генераторы не терпят несимметричных нагрузок, когда разница токов в фазах более 20-30%. Бензиновые понадежнее в этом плане, но все равно по возможности все три фазы должны быть загружены.