Автор Тема: Выбивает общий автомат. Три электрика не смогли найти причину!!!  (Прочитано 41712 раз)

Оффлайн radistmaster@

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 51
  • radistmaster@ - ученик
Допускаю халтурно сделали соединение скрутка и от плохого контакта начел греться теряя делектрические способности началась утечка потом и короткое замыкание. Вызвать электрика всё же придется так как придется пройтись по распред коробкам и то если контакт там плохой и можно будет поправить а если чудо скрутка - соединение в стене замуровано или в потолке в пустотке . Проводка чисто медная с алюминием нет соединений. Технику, подключенную к розеткам, так и не перечислили.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн radistmaster@

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 51
  • radistmaster@ - ученик
dcent25  ?  Я что то не так сказал ? ???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
dcent25  ?  Я что то не так сказал ? ???

Да нет ! :)
Просто название темы "Три электрика не смогли.." :)
У вас дельные предложения и пусть автор темы к ним прислушается ,иначе дело действительно может дойти до пожара... :-[
Прошу прощения если чем нибудь вас обидел.. :)
« Последнее редактирование: 29.01.2013, 16:47:06 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн radistmaster@

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 51
  • radistmaster@ - ученик
Не обидели, но не понял без комментариев подробных. Сам наблюдал, как после потопа электрик не мог восстановить  линию, осматривая распредкоробки, думая, что фаза вдруг появиться две недели с гаком. Потом другой электрик поступил, так как я и думал, прокинул новую линию, так как больше не чего не сделаешь дому лет 30.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
А какие есть варианты поиска где пробой изоляции? И почему автомат выбивает не сразу а только через 5-6 часов?
У Вас проводка алюминиевая или медная? если заменялась то частично или полностью? розетки переносились?
в первую очередь можно проверить линию от автомата к розетке стиральной машинки, кондиционера, эл. духовки, эл.чайника и других мощных потребителей.
Срабатывают общий автомат и автомат на розетки одновременно?
Обычно при коротком замыкании слышно хлопок и вспышку в месте пробоя, возможно Вы что-то замечали?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн radistmaster@

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 51
  • radistmaster@ - ученик
+ Только почему выбивает вводной автомат , а на розетки нет, что большой наминал по сравнению с вводным автоматом. Разные производители или селективность не подобрана.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Я Вас уверяю ... автор ни за что на свете, не откроет тайну параметров, установленных у него автоматов. :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн radistmaster@

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 51
  • radistmaster@ - ученик
Фото хоть может сделать и показать сего щетка, что за  начинка стоит и почему один автомат почти на все розетки. Позвать специалиста стоит, иначе как у Петросяна  жарят в темноте.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Я Вас уверяю ... автор ни за что на свете, не откроет тайну параметров, установленных у него автоматов. :)

В точку. Вообще если ТС желает сам решать свою проблему надо хоть минимально как то разбираться в электрике. Уметь делать некоторые электрические замеры. Хотя бы приблизительно набросать схемку что чем питается с указанием параметров защиты. Тогда и мы подскажем.
Если же нет - смысл постить? Чтобы мы научили ваших электриков работать? Ищите четвертого
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Автомат выбивает не сразу, а через 5-6 часов потому, что соседи подключились к твоей проводке. Смотри -  вышибло автомат, соседи отцепились. Ты подергал,  побегал, ничего не нашел, включил. Соседи выждали некоторое время и снова подключились. Прошло 5-6 часов автомат работает на пределе, потихоньку греется. Выбило автомат. Соседи ... и т. д. По ночам автомат вышибает или только днем? Или только ночью?
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.