Автор Тема: Выбивает общий автомат. Три электрика не смогли найти причину!!!  (Прочитано 41705 раз)

Оффлайн d44

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • d44 - ученик
    • E-mail
В один прекрасный день вырубило узо. Пришел электрик проверил узо, говорит нужно менять. Поменяли на новое узо поработало пол дня и опять вырубилось. Позвал другого электрика тот определил, что узо не  срабатывает, если выключен автомат на розетки. Проверил все розетки - устранил 3 возможные утечки. Прошло пол дня опять сработало узо. Приходит третий электрик. Что-то долго ковырял в щитке в итоге убрал узо и поставил автомат без узо. Черёз пол дня опять выбило общий автомат.  Помогите разобраться!!!!!!!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
На какой ток поставлен автомат ?
Что было включено на момент срабатывания УЗО и вводного автомата ?
Есть ли у вас электрический водонагреватель,электропечь с  электронным поджигом,кофеварка?


P/S
Первый электрик...... :D
« Последнее редактирование: 29.01.2013, 13:38:57 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
наверное,был пробой изоляции,сначала была только утечка,а потом и замыкание,вот и вышибло автомат.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
наверное,был пробой изоляции,сначала была только утечка,а потом и замыкание,вот и вышибло автомат.

Второй  электрик........! :D
« Последнее редактирование: 29.01.2013, 13:40:06 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн radistmaster@

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 51
  • radistmaster@ - ученик
Перечислите что у вас подключено к этому автомату. Всё в плоть  до  потолочных светильников. Методом исключения можно попробовать найти, если не скрытая проводка шалит. Как давно сделана проводка.
Всё выключить и постепенно включать с большим интервалом. Про замеры мегомметром я не зарекаюсь. Зато точно покажет что случилось.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн radistmaster@

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 51
  • radistmaster@ - ученик
Найти электрика на дельного на поиск КЗ и утечки, а не электрика для установления причины, но не точной и не бежать дальше на следующий заказ. Можно и омметром поикать но без знания электрике лучше не соваться. Электричество опасно ведь его не видно и не слышно и нет запаха.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн radistmaster@

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 51
  • radistmaster@ - ученик
электрофорум, форум электриков

Оффлайн d44

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • d44 - ученик
    • E-mail
Выбивает общий автомат.  Но если автомат на розетки выключен - общий не выбивает. На бойлер идет отдельный автомат благодаря которому у меня сейчас работает холодильник (пришлось все необходимые приборы включить в   розетку куда был подключен бойлер). Вместе с розетками на один автомат заведено освещение кухни.  интересно то, что когда срабатывало узо я все отключал!!! Все розетки и освещение - и через 5 минут включал и опять срабатывало УЗО. Другими словами при полной отсутствии нагрузки!!! Проводке 6 лет. До этого особых проблем вроде не было.....
электрофорум, форум электриков

Оффлайн d44

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • d44 - ученик
    • E-mail
А какие есть варианты поиска где пробой изоляции? И почему автомат выбивает не сразу а только через 5-6 часов?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Перечислите что у вас подключено к этому автомату. Всё в плоть  до  потолочных светильников. Методом исключения можно попробовать найти, если не скрытая проводка шалит. Как давно сделана проводка.
Всё выключить и постепенно включать с большим интервалом. Про замеры мегомметром я не зарекаюсь. Зато точно покажет что случилось.


Найти электрика на дельного на поиск КЗ и утечки, а не электрика для установления причины, но не точной и не бежать дальше на следующий заказ. Можно и омметром поикать но без знания электрике лучше не соваться. Электричество опасно ведь его не видно и не слышно и нет запаха.


http://youtu.be/Ko17TNBF374   Извините за юмор, но в тему.[url=http://youtu.be/Ko17TNBF374]]http://youtu.be/Ko17TNBF374]http://youtu.be/Ko17TNBF374


Третий  электрик........! :D

Выбивает общий автомат. ....

Какой его ток?
Но если автомат на розетки выключен - общий не выбивает.

Если в розетки ничего не было включено ,то необходимо выключить автомат питающий розетки и снять крышку розетки и вытянуть ее с коробки о смотреть ,на предмет оплавления  изоляции проводов и  их короткого замыкания..
.....Вместе с розетками на один автомат заведено освещение кухни.  интересно то, что когда срабатывало узо я все отключал!!! ...

Если в розетках ничего не обнаружите ,то вернув схему розеток в исходное положение ,включите автомат питающий розетки и освещение и не включая освещение и нагрузку розеток  и подождите 5-6 часов...
    Если автомат выбьет значит повреждена проводка в стенах к розеткам  или светильникам....
    Если автомат не выбьет  включите   освещение  и подождите 5-6 часов...
Если выбьет значит повреждена проводка освещения или проблема в самих светильниках....
   
А какие есть варианты поиска где пробой изоляции? И почему автомат выбивает не сразу а только через 5-6 часов?

Какой ток автомата который выбивает через 5-6 часов?
« Последнее редактирование: 29.01.2013, 16:40:26 от dcent25 »

Dcent25