Тематический раздел > Электрощит
Транзитный шкаф
waspet:
Как уже говорил haramamburu быстрее всего здесь подключение зведой, и лампочки горят без ноля на 380В.
Topmo3:
Каков смысл этого переключения лампочек? Написано же ... лампочки для контроля, чаго то ... если только для "наличия напруги", зачем нужен переключатель?
dcent25:
--- Цитата: waspet от 30.01.2013, 00:49:14 ---........ подключение звездой, и лампочки горят без ноля на 380В.
--- Конец цитаты ---
При такой схеме , при отключенном нуле и одинаковых по мощности и напряжению лампочках ,все три лампы будут светиться одинаковой яркостью.
При пропадании одной фазы ,лампа подключенная на отсутствующую фазу уменьшит свою яркость ,а при обрыве фазы и отсутствии нагрузки потухнет полностью.
При пропадании двух фаз ,лампы подключенные на отсутствующие фазы уменьшит свою яркость в половину от яркости лампы подключенной к работающей фазе ,а при обрыве двух фаз и отсутствии нагрузки ,все три лампы не будут светится.
--- Цитата: Topmo3 от 30.01.2013, 01:51:45 ---Каков смысл этого переключения лампочек? Написано же ... лампочки для контроля, чаго то ... если только для "наличия напруги", зачем нужен переключатель?
--- Конец цитаты ---
При включении нуля сразу становится ясно какой фазы нет ,при изменении картины свечения ламп описанной выше ..
Не проще бы поставить три неоновых лампы и соединить их в звезду с заземленной(зануленой ) нетралью
Навигация
Перейти к полной версии