Тематический раздел > Электрощит

Транзитный шкаф

<< < (3/3)

waspet:
 Как уже говорил haramamburu быстрее всего здесь подключение зведой, и лампочки горят без ноля на 380В.

Topmo3:
Каков смысл этого переключения лампочек? Написано же ... лампочки для контроля, чаго то ... если только для "наличия напруги", зачем нужен переключатель?

dcent25:

--- Цитата: waspet от 30.01.2013, 00:49:14 ---........ подключение звездой, и лампочки горят без ноля на 380В.

--- Конец цитаты ---
При такой схеме , при отключенном нуле и одинаковых по мощности  и напряжению лампочках ,все три лампы будут светиться одинаковой яркостью.
При пропадании одной фазы ,лампа подключенная на отсутствующую фазу уменьшит свою яркость ,а при обрыве фазы и отсутствии нагрузки потухнет полностью.
При пропадании двух фаз ,лампы подключенные на отсутствующие фазы уменьшит свою яркость в половину от яркости лампы подключенной к работающей фазе ,а при обрыве двух фаз и отсутствии нагрузки ,все три лампы не будут светится.

--- Цитата: Topmo3 от 30.01.2013, 01:51:45 ---Каков смысл этого переключения лампочек? Написано же ... лампочки для контроля, чаго то ... если только для "наличия напруги", зачем нужен переключатель?

--- Конец цитаты ---
При включении нуля сразу становится ясно какой фазы нет ,при изменении картины свечения  ламп описанной выше ..


Не проще бы поставить три неоновых лампы и соединить их в звезду с заземленной(зануленой ) нетралью

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии