Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
Прокладка силового кабеля
zveroboy:
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня такой вопрос, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этим: можно ли укладывать в землю силовой кабель марки КГ ( без брони, только резиновая изоляция). Если нельзя то какой лучше чтобы был гибкий, нужно 70 квадратов воткнуть с разными поворотами.
dcent25:
с виниловой изоляцией,на глубину 0.6 М, ,траншею подсыпать песком ,уложить кабель ,сверху тоже присыпать песком ,и накрыть красным кирпичем ,или сигнальной лентой .затем засыпать землей.
kvakin19:
Либо в трубе ПНВД,а ещё лучше в ПНД.
Также на глубину не менее 60см.
dcent25:
Есть нормативы по прокладке кабеля в земле...
http://snt-izumrudny.narod.ru/normativnie_akti_i_zakoni/prokladka_kabelya_v_zemle/
zveroboy:
По поводу нормативов укладки я в курсе, а вот по поводу кабеля ничего не подсказано.
Навигация
Перейти к полной версии