Автор Тема: Сгорел телевизор и компьютер. Помогите разобраться!  (Прочитано 45402 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Цитировать
danilll, они пытались взвести автомат несколько раз!!! И фейерверк я наблюдал неслабый!
Это говорит о том,что фаза и заземление были на разных контактах автомата,и замыкало только в момент попытки его  включить,теоретически,такой переходный процесс может создать перенапряжение.
Вообще,щит свиду очень акуратный,но не соблюдена расцветка проводов ввода трёх фаз и нейтрали,да от корпуса щита(т.е. заземления),идут провода почти всех цветов. Вот и напутали.
Ткните на фотке,где автомат на вашу линию,и желательно на провода,которые идут к вам.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Дмитрий Н

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • Дмитрий Н - ученик
Вот жила, которая была удалена ими из автомата после фейерверка
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий Н

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • Дмитрий Н - ученик
На моём автомате теперь присутствует одна жила. На соседних /слева вверху/-две.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
А как обстоять дела в квартирном щитке?

« Последнее редактирование: 26.01.2013, 14:41:11 от Skeptik »
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн KREDO

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • KREDO - ученик
  • KREDO
Скорее всего у тебя в комнате в разводящей эл. проводке,рабочий ноль (синий)и заземляющий (чёрный)провода имеют контактное соединение.Отсюда и КЗ.при включении автомата.Обрезав чёрный провод,электрики его устранили.Эл.снабжение комнаты восстановилось.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Может так надо было......

Обычно ввод всегда с верху,или я чего не до понял?
« Последнее редактирование: 25.01.2013, 11:33:29 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Вообще в этом щите чувствуется некоторая одухотворенность и рука мастера.
Нефиг было по черному PE пускать ж\з для этого существует.
Видите как маленькое нарушение ведет к большим последствиям
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Дмитрий Н
Мне кажется что dcent25 прав. С Ваших слов следует что электрики подключая квартиру, присоединили фазный(коричневый) и заземляющий (чёрный) провод, на клемму вводного автомата, при включении которого в евро розетках на заземляющих контактах появился потенциал в 220 вольт. Через евро вилку этот потенциал попал на корпус компьютера, дальше через оплётку HDMA кабеля попал в  телевизор, а с телевизора через оплётку антенного кабеля уже на общий заземлённый ТВ разветвитель (или заземлённый усилитель ТВ сигнала).
Под действием тока, оплётка HDMA кабеля раскалилась и изоляция жил расплавилась, жилы схлестнулись и 220 вольт с оплётки кабеля попало в входной усилитель в телевизоре, а оттуда на видеокарту компьютера, где их и поджарило.
На будущее желательно в щитке промаркировать заземляющую жилу Вашего кабеля хотя бы жёлто зелёной ПВХ изолентой, и дополнительно подписать (вдруг, не в обиду будет сказано, попадётся человек не различающий цвета но умеющий читать :) ).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Обычно ввод всегда с верху,или я чего не до понял?
А как автоматы тогда : включены или выключены в таком положении, как на фото?
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Как на фото автора ,то включены.............
На перевернутом тоже включены.............
Автоматы необходимо было ставить включенным состоянием  вверх и ввод, и вводной автомат (включенным состоянием  вверх) , тоже должны быть с верху или в один ряд .......
« Последнее редактирование: 25.01.2013, 21:48:21 от dcent25 »

Dcent25