Автор Тема: В чем разница?( стандарты безопасности)  (Прочитано 5339 раз)

Maksim1990

  • Гость
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем разница между таблицами?
Все из одной книги, но значения в таблицах не совпадают.
Расстояние разное при одинаковом напряжении.

Таблица1


Таблица2


Источник http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=730

Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем разница между таблицами?
Все из одной книги, но значения в таблицах не совпадают.
Расстояние разное при одинаковом напряжении...


То что взято с интернета ,является только пособием ,ссылки на интернет не являются нормативным документом...

Разница наверное в этом:
Цитата: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=730
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=730]
1.3.3. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токо ведущим частям на расстояния менее указанных в табл.1.1.
 Таблица 1.1


Цитата: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=730
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=730]
13.3.3. Выполнение работ СМО(Строительно-монтажная организация) в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается с учетом требований п.11.7 настоящих Правил и только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее расстояния, указанного в табл. 13.1.

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Разница в том, что первая таблица - для прочих организаций, которые просто работают в охранной зоне ВЛ, но не на самой ВЛ (слесари-сантехники, дорожники и пр.). Они могут электриками и не являться. А вторая - непосредственно для производственного персонала, который работает именно в действующей электроустановке, а не где-то рядом. Эти уже обязаны хорошо знать свое оборудование.