Автор Тема: Дёргает током  (Прочитано 13495 раз)

Оффлайн SlavaSv

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • SlavaSv - ученик
    • E-mail
Дёргает током
« : 22.01.2013, 16:59:44 »
Дергает током от душа и от газовой плиты. Газовая плита заземлена. Заземление есть везде и выведено на сантехнику. На заземлении напряжения нет. Все электро приборы исправны. У газ. плиты, между ее корпусом и заземлением напряжение 0 В. А между кухонным краном и заземлением возникает напряжение 0,3 В. В чем дело? Как убрать? Может просто отсоединить заземление?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Дёргает током
« Ответ #1 : 22.01.2013, 17:09:35 »
Газовая плита заземлена.
спорный вопрос...
какого года постройки дом
куда выведено ваше заземление в щитовой

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Дёргает током
« Ответ #2 : 22.01.2013, 17:09:48 »
Ток измерять не пробовали ?
обратите внимание на качество контакта при измерении ..
Трубы  и водопроводные стояки пластиковые или металлические?
Какой у вас этаж?
Есть ли  теплые полы?
« Последнее редактирование: 22.01.2013, 17:13:20 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн SlavaSv

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • SlavaSv - ученик
    • E-mail
Re: Дёргает током
« Ответ #3 : 22.01.2013, 17:30:57 »
Газовая плита заземлена.
спорный вопрос...
какого года постройки дом
куда выведено ваше заземление в щитовой
Дом старый кирпичный. Щитка на этаже нет. На счетчике в квартире заземления нет. Землю вывел на отопление (5 этаж, последний). Сопротивление заземления не знаю, но само есть, проверял лампой. Высокочувствительная индикаторная отвертка землю тоже показывает. Душ щипает тогда когда находишься в ванной и держишься за ручку душа. "Кусается" периодически.
Теплых полов нет. Трубы металлические.
Смысла не вижу мерить ток, если я померил напряжение.
« Последнее редактирование: 22.01.2013, 17:34:11 от SlavaSv »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Дёргает током
« Ответ #4 : 22.01.2013, 17:38:10 »
Дом старый кирпичный. Щитка на этаже нет. На счетчике в квартире заземления нет. Землю вывел на отопление (5 этаж, последний).
кирпичный дом металлоконструкций значит практически нет и металлосвязи
не мудрите с заземлением на отопление запрещено подключать
тем более в вашем доме может оказаться такой же ловкач по воровству электроэнергии через отопление и в итоге вы "лежите в душе" пораженные неслабым электротоком

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Дёргает током
« Ответ #5 : 22.01.2013, 17:42:22 »
Цитировать
Землю вывел на отопление (5 этаж, последний)
это вы, типа заземлили через трубу отопления?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SlavaSv

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • SlavaSv - ученик
    • E-mail
Re: Дёргает током
« Ответ #6 : 22.01.2013, 17:53:06 »
Цитировать
Землю вывел на отопление (5 этаж, последний)
это вы, типа заземлили через трубу отопления?
На подводящую трубу отопления. Она уходит на чердак. Сверху идет тепло.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Дёргает током
« Ответ #7 : 22.01.2013, 19:39:20 »
Соедините между собой ,трубы отопления и холодной и горячей воды  медным проводом не менее 4 мм .кв. и ванну соедините с  с водопроводными трубами .и попробуйте опять померять

Какой то "спец" подключил отмотку на батарею отопления....


Бьет все время или в определенное время?
« Последнее редактирование: 22.01.2013, 19:42:29 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Re: Дёргает током
« Ответ #8 : 23.01.2013, 01:48:14 »
  между кухонным краном и заземлением возникает напряжение 0,3 В.
А если попробовать отключить напряжение в своей квартире и снова измерить между краном и заземлением. Узнаем откуда утечка от соседей или собственного производства.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Дёргает током
« Ответ #9 : 23.01.2013, 14:44:55 »
Смысла не вижу мерить ток, если я померил напряжение.

Напряжение 0.3 вольта не является опасным  для жизни ,а вот ток всего 100 мА является смертельным !
Измерять между трубами может и не надо ,а вот когда вас бьет ,можно осторожно и измерить напряжение и ток.
Один конец прибора  зажмите в руке ,а вторым  коснитесь или струи воды с крана ,который бьется ,или самого крана....

Dcent25