... Прошу вас помочь с лампой Дназ 250 вт..... Сегодня трижды отключали свет (живём в селе), после чего лампа не зажглась... Сначала всё было как обычно- разогрев лампы начиная с тускло- жёлтого цвета. Примерно через 5 минут лампа вместо светло- жёлтого света стала гореть ярко- белым......
Если вышло из строя ИЗУ, либо лампа вообще не зажжется, либо ИЗУ коротнет дроссель и сработает токовая защита (еще возможен перегрев дросселя, но в этом случае лампа также не зажжется). Если лампа зажглась, ИЗУ исправно. Проверьте рабочий ток лампы и напряжение на лампе после 3 минутного горения. Если превышает номинальный ток при рабочем напряжении - неисправен балласт. Если сильно отличается от номинального напряжение на лампе при нормальном токе - неисправна лампа. Будьте осторожны! Для измерений использовать только приборы с батарейным питанием на изолирующем основании. Напряжение на лампе мерять только после разогрева. Поджиг лампы при подключенном приборе вызовет немедленный выход прибора из строя и возможно, поражение током персонала.