Автор Тема: Свечение лампы ДНАЗ 250  (Прочитано 14821 раз)

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
Свечение лампы ДНАЗ 250
« : 22.01.2013, 00:40:20 »
Добрый вечер! Прошу вас помочь с лампой Дназ 250 вт. 3 месяца назад купили промышленный светильник с лампой дназ 250 вт. Сначала всё было хорошо. Сегодня трижды отключали свет (живём в селе), после чего лампа не зажглась. Я отключил лампу от сети, повторно включил через час. Сначала всё было как обычно- разогрев лампы начиная с тускло- жёлтого цвета. Примерно через 5 минут лампа вместо светло- жёлтого света стала гореть ярко- белым. Такое ощущение, что на неё подали высокое напряжение (бывает когда скачки напряжения заметны на обычной лампочке Ильича- горит нормально, а при скачке напряжения даёт ярко- белый свет). Помогите, пожалуйста советом, что может быть причиной этому и как это можно исправить.
P.S. Может это поможет- иногда при работе лампы замечал небольшое моргание, но это было не часто. Заранее спасибо за ответ.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Свечение лампы ДНАЗ 250
« Ответ #1 : 22.01.2013, 01:10:50 »
... Прошу вас помочь с лампой Дназ 250 вт..... Сегодня трижды отключали свет (живём в селе), после чего лампа не зажглась... Сначала всё было как обычно- разогрев лампы начиная с тускло- жёлтого цвета. Примерно через 5 минут лампа вместо светло- жёлтого света стала гореть ярко- белым......


У вас скорее всего нарушена герметизация наружной колбы или пробита изоляция дросселя(балласта) ,или вышло со строя ИЗУ.
1. В крутить лампу в заведомо исправный светильник,если заработает нормально  ,лампа исправна
2. В крутить лампу в заведомо исправный светильник,если  не заработает нормально,неисправна лампа со старого светильника..
3. В крутить лампу в заведомо исправный светильник,если заработает нормально  ,переставить ИЗУ со старой лампы,если заработает нормально ,неисправен дроссель(балласт) в старом светильнике.
4. В крутить лампу в заведомо исправный светильник,если заработает нормально  ,переставить ИЗУ со старой лампы,если не заработает нормально, неисправно ИЗУ в старом светильнике

Внимание  !
Не вкручивайте новую лапу в поломанный светильник ,так как при пробое дросселя(балласта) новая лампа сгорит
.


http://anp.prom.ua/p1083697-dnaz-250-agro.html
« Последнее редактирование: 22.01.2013, 01:44:00 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Свечение лампы ДНАЗ 250
« Ответ #2 : 22.01.2013, 03:01:20 »
Если вышло из строя ИЗУ, либо лампа вообще не зажжется, либо ИЗУ коротнет дроссель и сработает токовая защита (еще возможен перегрев дросселя, но в этом случае лампа также не зажжется). Если лампа зажглась, ИЗУ исправно. Проверьте рабочий ток лампы и напряжение на лампе после 3 минутного горения. Если превышает номинальный ток при рабочем напряжении - неисправен балласт. Если сильно отличается от номинального напряжение на лампе при нормальном токе - неисправна лампа. Будьте осторожны! Для измерений использовать только приборы с батарейным питанием на изолирующем основании. Напряжение на лампе мерять только после разогрева. Поджиг лампы при подключенном приборе вызовет немедленный выход прибора из строя и возможно, поражение током персонала.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
Re: Свечение лампы ДНАЗ 250
« Ответ #3 : 22.01.2013, 08:46:46 »
Спасибо всем. В своих условиях могу только собрать новую схему для подключения и методом, описанном в ответе #1, определить неисправность. Ещё раз спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
Re: Свечение лампы ДНАЗ 250
« Ответ #4 : 22.01.2013, 20:50:35 »
Если вышло из строя ИЗУ, либо лампа вообще не зажжется, либо ИЗУ коротнет дроссель и сработает токовая защита (еще возможен перегрев дросселя, но в этом случае лампа также не зажжется). Если лампа зажглась, ИЗУ исправно. Проверьте рабочий ток лампы и напряжение на лампе после 3 минутного горения. Если превышает номинальный ток при рабочем напряжении - неисправен балласт. Если сильно отличается от номинального напряжение на лампе при нормальном токе - неисправна лампа. Будьте осторожны! Для измерений использовать только приборы с батарейным питанием на изолирующем основании. Напряжение на лампе мерять только после разогрева. Поджиг лампы при подключенном приборе вызовет немедленный выход прибора из строя и возможно, поражение током персонала.

Простите, а какое напряжение должно быть нормальным? И какой должен быть рабочий ток лампы? И, если я правильно понял, ток нужно мерить в разрыв лампы. Подскажите, как всё правильно сделать.Хотел вставить фото имеющегося у меня прибора, чтобы вы оценили, можно ли им всё это померить- но не могу вставить фото.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Свечение лампы ДНАЗ 250
« Ответ #5 : 23.01.2013, 03:40:39 »
Для натриевой лампы 250 Вт рабочий ток в установившемся режиме 3А, напряжение на лампе 100В. Ток можно мерять точными клещами на проводе дросселя без разрыва цепи, напряжение на самой лампе на пределе 2000В. Все измерения после полного прогрева. Желательно при измерении напряжения надеть диэлектрические перчатки - если мигнет свет, импульс поджига достигает 2,5-4,5 кВ(в зависимости от типа ИЗУ) и может пробить изоляцию щупов прибора. По этой же причине не рекомендуется использовать дорогой вольтметр.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Свечение лампы ДНАЗ 250
« Ответ #6 : 24.01.2013, 23:25:49 »
Николай13
Проверьте изоляцию провода идущего от ИЗУ к патрону. Очень часто высоковольтные импульсы от ИЗУ, пробивают изоляцию этого провода на корпус светильника, при этом наблюдается неустойчивая работа лампы (ИЗУ после разогрева лампы все равно продолжает вырабатывать высоковольтные импульсы).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Свечение лампы ДНАЗ 250
« Ответ #7 : 29.01.2013, 13:11:53 »
Вы сначала напряжение в сети померяйте,может,вы не от того  пляшите!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Свечение лампы ДНАЗ 250
« Ответ #8 : 29.01.2013, 13:13:39 »
sylfaen,а вы не знаете, какое максимальное напряжение могут давать  самые "злые" изу? и какой ток?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Свечение лампы ДНАЗ 250
« Ответ #9 : 30.01.2013, 03:16:27 »
Старые чешские ИЗУ для ДНаТ-1000 имели надпись 6,5 kV, ток импульсный, порядка 2-10 мА(разрядная емкость перед импульсным трансформатором, как правило, до 0,1 мкФ). На современных, почти на всех надпись 4,5 кВ.
электрофорум, форум электриков