Электрификация > Общий электротехнический форум
Свечение лампы ДНАЗ 250
Николай13:
Добрый вечер! Прошу вас помочь с лампой Дназ 250 вт. 3 месяца назад купили промышленный светильник с лампой дназ 250 вт. Сначала всё было хорошо. Сегодня трижды отключали свет (живём в селе), после чего лампа не зажглась. Я отключил лампу от сети, повторно включил через час. Сначала всё было как обычно- разогрев лампы начиная с тускло- жёлтого цвета. Примерно через 5 минут лампа вместо светло- жёлтого света стала гореть ярко- белым. Такое ощущение, что на неё подали высокое напряжение (бывает когда скачки напряжения заметны на обычной лампочке Ильича- горит нормально, а при скачке напряжения даёт ярко- белый свет). Помогите, пожалуйста советом, что может быть причиной этому и как это можно исправить.
P.S. Может это поможет- иногда при работе лампы замечал небольшое моргание, но это было не часто. Заранее спасибо за ответ.
dcent25:
--- Цитата: Николай13 от 22.01.2013, 00:40:20 ---... Прошу вас помочь с лампой Дназ 250 вт..... Сегодня трижды отключали свет (живём в селе), после чего лампа не зажглась... Сначала всё было как обычно- разогрев лампы начиная с тускло- жёлтого цвета. Примерно через 5 минут лампа вместо светло- жёлтого света стала гореть ярко- белым......
--- Конец цитаты ---
У вас скорее всего нарушена герметизация наружной колбы или пробита изоляция дросселя(балласта) ,или вышло со строя ИЗУ.
1. В крутить лампу в заведомо исправный светильник,если заработает нормально ,лампа исправна
2. В крутить лампу в заведомо исправный светильник,если не заработает нормально,неисправна лампа со старого светильника..
3. В крутить лампу в заведомо исправный светильник,если заработает нормально ,переставить ИЗУ со старой лампы,если заработает нормально ,неисправен дроссель(балласт) в старом светильнике.
4. В крутить лампу в заведомо исправный светильник,если заработает нормально ,переставить ИЗУ со старой лампы,если не заработает нормально, неисправно ИЗУ в старом светильнике
Внимание !
Не вкручивайте новую лапу в поломанный светильник ,так как при пробое дросселя(балласта) новая лампа сгорит.
http://anp.prom.ua/p1083697-dnaz-250-agro.html
sylfaen:
Если вышло из строя ИЗУ, либо лампа вообще не зажжется, либо ИЗУ коротнет дроссель и сработает токовая защита (еще возможен перегрев дросселя, но в этом случае лампа также не зажжется). Если лампа зажглась, ИЗУ исправно. Проверьте рабочий ток лампы и напряжение на лампе после 3 минутного горения. Если превышает номинальный ток при рабочем напряжении - неисправен балласт. Если сильно отличается от номинального напряжение на лампе при нормальном токе - неисправна лампа. Будьте осторожны! Для измерений использовать только приборы с батарейным питанием на изолирующем основании. Напряжение на лампе мерять только после разогрева. Поджиг лампы при подключенном приборе вызовет немедленный выход прибора из строя и возможно, поражение током персонала.
Николай13:
Спасибо всем. В своих условиях могу только собрать новую схему для подключения и методом, описанном в ответе #1, определить неисправность. Ещё раз спасибо.
Николай13:
--- Цитата: sylfaen от 22.01.2013, 03:01:20 ---Если вышло из строя ИЗУ, либо лампа вообще не зажжется, либо ИЗУ коротнет дроссель и сработает токовая защита (еще возможен перегрев дросселя, но в этом случае лампа также не зажжется). Если лампа зажглась, ИЗУ исправно. Проверьте рабочий ток лампы и напряжение на лампе после 3 минутного горения. Если превышает номинальный ток при рабочем напряжении - неисправен балласт. Если сильно отличается от номинального напряжение на лампе при нормальном токе - неисправна лампа. Будьте осторожны! Для измерений использовать только приборы с батарейным питанием на изолирующем основании. Напряжение на лампе мерять только после разогрева. Поджиг лампы при подключенном приборе вызовет немедленный выход прибора из строя и возможно, поражение током персонала.
--- Конец цитаты ---
Простите, а какое напряжение должно быть нормальным? И какой должен быть рабочий ток лампы? И, если я правильно понял, ток нужно мерить в разрыв лампы. Подскажите, как всё правильно сделать.Хотел вставить фото имеющегося у меня прибора, чтобы вы оценили, можно ли им всё это померить- но не могу вставить фото.
Навигация
Перейти к полной версии