Автор Тема: Помогите разобраться с выключателем  (Прочитано 15392 раз)

Оффлайн Stivin

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Stivin - ученик
Какой индикатор? ???

И на какие 2 провода? ???
которые идут с включателя ФАЗА и НОЛЬ,индикатор показывает что оба провода под напругой
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Вот что я и говорил  при разорванном выключателе фаза должна присутствовать только на входящей на выключатель клемме ..

Попробуйте поменять местами провода в розетке и сделайте повторный замер...
« Последнее редактирование: 20.01.2013, 00:38:27 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Stivin

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Stivin - ученик
Вот что я и говорил  при разорванном выключателе фаза должна присутствовать только на входящей на выключатель клемме ..

Попробуйте поменять местами провода в розетке и сделайте повторный замер...
Поменял,щас все как по делу,индикатор показывает только один провод фаза.Спасибо всем,тему можно удалить или закрыть,т.к немного туповатый вопрос был
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
А какая разница, что рвёт выключатель? Автор втыкает в розетку вилку, причём не маркированную...
Так что, по барабану 100%.

ЗЫ. Даже не вилку... а
Цитировать
два провода в разетку
« Последнее редактирование: 20.01.2013, 00:49:45 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Stivin

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Stivin - ученик
А какая разница, что рвёт выключатель? Автор втыкает в розетку вилку, причём не маркированную...


 Можно поподробней,насчет "рвет выключатель"?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
Можно поподробней,насчет "рвет выключатель"?
Это о том, что выключатель в стационарной проводке всегда ставится в разрыв фазного провода (рвёт фазный провод).
В переносных устройствах, втыкаемых в неполяризованные розетки, это условие не является обязательным.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
А какая разница, что рвёт выключатель? Автор втыкает в розетку вилку, причём не маркированную...
Так что, по барабану 100%.

ЗЫ. Даже не вилку... а
Цитировать
два провода в разетку
Читайте внимательней посты....
.....переделал!все нормально щас,только одно но-с розетки проверяю индикатором и 2 провода якобы индикатор показывает что это фаза...

« Последнее редактирование: 20.01.2013, 01:51:02 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


В переносных устройствах, втыкаемых в неполяризованные розетки, это условие не является обязательным.

Да будет ТАК!

Поменял,щас все как по делу,индикатор показывает только один провод фаза.Спасибо всем,тему можно удалить или закрыть,т.к немного туповатый вопрос был

Аминь
« Последнее редактирование: 20.01.2013, 01:54:18 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Stivin

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Stivin - ученик
вот
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Все будет работать ,за исключением случаев которые я вам описал в личном сообщении..

Dcent25