Автор Тема: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока  (Прочитано 18554 раз)

михей

  • Гость
здравствуйте.НЕОБХОДИМО установить счётчик МЕРКУРИЙ-230ART-02 на линию 3х фазного тока.питающего насос ЭЦВ.Номинальный ток 50А. Пусковой ток порядка 350А.Пуск длится 3-4сек.МОЖНО ли установить этот счётчик напрямую или необходимо установить трансформатор тока.СПАСИБО.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Нет, конечно.  Ибо в тех. характеристике есть такое ограничение
Цитировать
Максимальный ток в течении 0,5 с, А   ......................200
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
здравствуйте.НЕОБХОДИМО установить счётчик МЕРКУРИЙ-230ART-02 на линию 3х фазного тока.питающего насос ЭЦВ.Номинальный ток 50А. Пусковой ток порядка 350А.Пуск длится 3-4сек.МОЖНО ли установить этот счётчик напрямую или необходимо установить трансформатор тока.СПАСИБО.



http://sks.in.ua/catalogue_148.htm


Подключение только через ТТ, где то 100/5
В принципе можно и меньше ,главное что бы вторичный ток ТТ, при пуске двигателя, не превышал максимальный ток счетчика.
« Последнее редактирование: 23.01.2013, 01:10:13 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
не хочу темы плодить. Сисадмин замутил серверы свои подключить отдельно и хочет меркурий 231, я схему нашел, сижу думаю, как теперь узо включать. по схеме получается, что ноль от генератора идёт на шину и с шины идёт и в счетчик и на нагрузку, как не рисую получается, что ноль с шины идёт на узо и с узо назад на эту же шину - бред. решил разнести шины и сделать две, но чета не уверен, всеравно бред.
схема счетчика


Щит будет такой, как там с нолями не разобрался, сидел чертил - чертил и просто в один момент плюнул, дунул, сунул в сканер и отправил на форум )))
может погода меняется или расширенье лба у меня, но ничегошеньки не получается:(
« Последнее редактирование: 01.10.2013, 17:22:15 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
На  все УЗО должен должен загодить N проводник подключенный к выходу нуля со счетчика.
После каждого УЗО ноль  разводится  на его группу защиты.
Провод N после первого УЗО должен идти  только на  шинку  N  ,групы автоматов ,защищаемих этим УЗО.
Сколько УЗО ,столько и шинок N.

У вас втрое и третье узо сразу выбьет при первой же подаче напряжения и появления нагрузки превышающей ток срабатывания УЗО.


Какой у вас номинальный и (максимальный) ток счетчика?
« Последнее редактирование: 23.01.2013, 11:35:54 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
« Последнее редактирование: 01.10.2013, 17:23:03 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
   Правильно.
   Только  N  на все УЗО разводится  после выхода "0"  со счетчика.  Клемма  8 -"0"
   Все шинки N ,после  каждого УЗО, изолированы от корпуса щита.


Какой у вас номинальный и (максимальный) ток счетчика?
« Последнее редактирование: 23.01.2013, 14:48:32 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
я схему тут смотрел http://www.favorit-el.ru/index.php?page=p0147, их две и в одной почемуто нет входа и выхода ноля, а одним проводом всё. Будем счетчик покупать, разберёмся. Спасибо большое.
Нагрузку считал гений компютерный наш, он хоть и заканчивал какой-то электроинститут, но так долго работает програмистом, что когда он начинает мне рассказывать как он сечение расчитывал, я себя чувствовать начинаю, как на третьем курсе)) но он короче неправильно всеравно считает, слишком уж в теорию уезжает и там блудить начинает. Как он определиться ставить всё, я его попытаю уже поконкректней и может там и другой счетчик будет или через трансы. Но мне уж так не хочется заниматься этим, я даже в офис этот стараюсь не ездить, что б рассуждения о заземлениях и разной хрени не слушать, скажет сделать сделаю по своему. Схему щита для него рисовал, он хотел перед счетчиком ВН поставить, а после счетчика поставить сначала автомат, а потом узо, с узо на шинки и разводить на два-три потребителя. Зачем говорю узо после автомата, а вдруг говорит узо вылетит и тогда можно будет обесточить и поменять, а другие две фазы будут пока работать. Говорит разници нет кого за кем ставить, а узо ненадёжней автомата и ломается чаще. И вот такой вот ерунды при каждой встрече. Изначально надо было вводной автомат и три отдельных фазы с одним узо и одним автоматом, теперь надо счетчик, что б запоминал скока чего куда пропустил и ящик на 54 места, что б там удобно работать было. С другой стороны места много можно и после счетчика на каждую фазу по однополюсному автомату поставить, нагородить там автомат на автомате, по два дублирующих и рядом второй резервный щит, наверно этим и кончится)))
электрофорум, форум электриков

Оффлайн novator

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • novator - ученик
Если Вы будете через трансформаторы тока подключать счетчик прямого включения, то РЭС может не принять такой вариант.
« Последнее редактирование: 01.10.2013, 17:23:34 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Если счетчик класса 0,2-0,5 и трансформаторы класса 0,5S, то РЭС примет, но какой смысл тогда ставить счетчик прямого включения на 50А? Ставьте счетчик прямого включения на 120А или трансформаторы тока 200/5 А кл. 0,5S и счетчик трансформаторного включения кл. 0,5 (н/п ELGAMA EPQS, ЭНЕРГИЯ-9 СТК3-05Q2H4M, НИК 2303АРК или что-то аналогичное)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн mavsai

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • mavsai - ученик
    • E-mail
Есть ряд вопросов спецам.
Счётчик МЕРКУРИЙ230ART стоит в щите на улице, к дому кабель 4х жильный 15 метров и в коробке ввода -  автоматы. Поставил теплый пол - берет 4 квт от двух фаз =380 вольт. Вопрос - терморегулятор иногда выдает сильный дребезг контактов (нечеткое срабатывание реле): может ли счетчик считать этот дребезг как попытку его обмануть и накрутить лишние киловаты? Поставить конденсаторы на каждую фазу и землю - улучшит ситуацию?

Еще загадка.  Однажды при включении и потом - выключении на потолке ЛСД ламп раздался  взрыв. Оказалось - резонанс напряжений пробивал выводы лампы - там цоколь с двумя штырьками рядом - между ними и искра била. Промывка флюса исправила проблему, но импульсные выбросы - наверное остались...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Поставил теплый пол - берет 4 квт от двух фаз =380 вольт. Вопрос - терморегулятор иногда выдает сильный дребезг контактов (нечеткое срабатывание реле)
вы случайно не путаете терморегулятор, с магнитным пускателм (контактором), потому как для теплого пола не встречал их на 380 вольт

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн mavsai

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • mavsai - ученик
    • E-mail
Цитировать
вы случайно не путаете терморегулятор, с магнитным пускателм (контактором), потому как для теплого пола не встречал их на 380 вольт

Провод в теплом полу -  ПНСВ 12 180 м, - греет нормально и ток не более 10 а при 380 в,  включается через пускатель для разгрузки реле терморегулятора. Иногда ТР не четко срабатывает и реле включает пускатель с большим дребезгом на 1-2 секунды. Вопрос -  может ли счетчик считать этот дребезг как попытку его обмануть и накрутить лишние киловаты? Если есть - то как отловить и поможет ли конденсатор, если такие помехи Меркурий считает?

ТР -  производства Харьков с потенциометром для регулировки цена 150 гр. Еще есть ТР "Ципа" - этот цифровой  и включение у него без такого дребезга.
« Последнее редактирование: 08.02.2014, 21:09:55 от mavsai »
электрофорум, форум электриков