1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
хороший максимальный выбор сечения питающей линии, более 16 квадрат в автомат уже не вставить, хотя смотря какой серии выбрать автомат,
мощность на такой кабель составляет 36 кВт2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
с таким вопросом лучше обратиться к производителям счетчиков, например меркурий или энергомера
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А.
если такой автомат оговорен техническими условиями, то он проходит по току по сечению питающей линии
для трехфазной сети, устанавливайте только автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной автомат 40А.
этот автомат используется в качестве вводного, его можно и завысить до 63 Ампер, чтобы в случае перегрузки не срабатывало у вас два автомата одновременно
5)Однополюсной автомат 6А.
не слишком ли много у вас групп освещения, но если размеры бюджета и щита позволяют, то почему бы и нет
только вот на группы мощностью по 1кВт поставьте 10 Ампер
отходящие питающие линии от них сечением не менее 1,5 кв.мм
6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?
берите по максимуму на 63 Ампера, ток утечки 30 мА
7)Однополюсные автоматы или диф.автоматы что выбрать(16А)?
в зависимости от важности нагрузки и возможности ее одновременного отключения в случае сработки по утечки вводного узо
возможно на некоторые виды нагрузок установить индивидуальные дифференциальные автоматы
отходящие линии сечением не менее 2,5 кв.мм
Трехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?
в качестве вводного автомата на трехфазные группы возьмите по максимуму на 63 Ампера
9) Четырехполюсные автоматы защиты (10А).
все верно, только опять же, все автоамты выбирайте на ток максимального отключения не менее 6000 Ампер
10) Четырехполюсные автоматы защиты (25А).
для 9 кВт достаточно 16 Амперного автомата