Автор Тема: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?  (Прочитано 27315 раз)

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
Помогите пожалуйста.
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А.
4)Четырехполюсной автомат 40А.
5)Однополюсной автомат 6А.
6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?
7)Однополюсные автоматы или диф.автоматы что выбрать(16А)?
Трехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?
9) Четырехполюсные автоматы защиты (10А).
10) Четырехполюсные автоматы защиты (25А).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Помогите пожалуйста....Трехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?
...

Согласно выданным вам тех. условий.

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.

хороший максимальный выбор сечения питающей линии, более 16 квадрат в автомат уже не вставить, хотя смотря какой серии выбрать автомат, мощность на такой кабель составляет 36 кВт

2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).

с таким вопросом лучше обратиться к производителям счетчиков, например меркурий или энергомера

3)Вводной автомат 3 полюсной 40А.

если такой автомат оговорен техническими условиями, то он проходит по току по сечению питающей линии
для трехфазной сети, устанавливайте только автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер

4)Четырехполюсной автомат 40А.

этот автомат используется в качестве вводного, его можно и завысить до 63 Ампер, чтобы в случае перегрузки не срабатывало у вас два автомата одновременно

5)Однополюсной автомат 6А.

не слишком ли много у вас групп освещения, но если размеры бюджета и щита позволяют, то почему бы и нет
только вот на группы мощностью по 1кВт поставьте 10 Ампер
отходящие питающие линии от них сечением не менее 1,5 кв.мм

6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?

берите по максимуму на 63 Ампера, ток утечки 30 мА

7)Однополюсные автоматы или диф.автоматы что выбрать(16А)?

в зависимости от важности нагрузки и возможности ее одновременного отключения в случае сработки по утечки вводного узо
возможно на некоторые виды нагрузок установить индивидуальные дифференциальные автоматы
отходящие линии сечением не менее 2,5 кв.мм

Трехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?

в качестве вводного автомата на трехфазные группы возьмите по максимуму на 63 Ампера

9) Четырехполюсные автоматы защиты (10А).

все верно, только опять же, все автоамты выбирайте на ток максимального отключения не менее 6000 Ампер

10) Четырехполюсные автоматы защиты (25А).

для 9 кВт достаточно 16 Амперного автомата

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
Спасибо за ответы, поправил все верно?
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.
5)Однополюсной автомат 6А.
7)Однополюсные диф.автоматы (16А).
8 )Трехполюсной автомат защиты(32A).
9) Четырехполюсные диф.автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
10) Четырехполюсной диф.автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
Разводка по щитку медным проводом 10кв.
« Последнее редактирование: 17.01.2013, 02:48:33 от Жора екб »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
сложно однозначно сказать верно или нет
вы не указали для нас самое главное
разрешенную мощность по техническим условиям

1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.

для вводного токоограничивающего автомата на 40 ампер, кабель по токовым нагрузкам проходит с запасом

2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).

ну с этим вопрос лучше к производителям счетчиков обратится

3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер

если такой выставлен по техническим условиям, то все правильно

4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.

да хорошо подойдет

5)Однополюсной автомат 6А.

многовато конечно групп освещения, но "кашу маслом не испортишь"

7)Однополюсные диф.автоматы (16А).

однополюсных дифференциальных автоматов я не встречал, только двухполюсных

8 )Трехполюсной автомат защиты(32A).

можно увеличить до 40 Ампер

9) Четырехполюсные диф.автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.

учтите что на электродвигатели помимо автомата требуется для защиты еще тепловое реле

10) Четырехполюсной диф.автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.

с этим все нормально

Разводка по щитку медным проводом 10кв.

тут лучше применить гребенки для автоматов

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
Спасибо за ответы, поправил все верно? Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался под 8 номером поставил диф.автомат под 9 и 10 просто автоматы это возможно? Автомат №4
Обычный или диф.автомат?
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.
5)Однополюсной автомат 6А.
6)Диф. Автомат 63 Ампера, ток утечки 30 мА
7)Однополюсные автоматы
8) Диф.автомат защиты(40A).
9) Четырехполюсные автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?
берите по максимуму на 63 Ампера, ток утечки 30 мА
Эт вы с какой такой бухты барахты 63 Ампера при 40 на водном?! : ) Не ошиблись вы батенька?! : ) Может 32А будет достаточно?

« Последнее редактирование: 17.01.2013, 13:04:43 от Skeptik »
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
Господин electro написал, не смею с ним спорить))
6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?
берите по максимуму на 63 Ампера, ток утечки 30 мА
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался под 8 номером поставил диф.автомат под 9 и 10 просто автоматы это возможно? Автомат №4 Обычный или диф.автомат? Какая схема с расположением векторных преобразователей частоты верная с диф.автоматом и обычным автоматом или только с диф. автоматом?
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.
5)Однополюсной автомат 6А.
6)Диф. Автомат 63 Ампера, ток утечки 30 мА
7)Однополюсные автоматы
8) Диф.автомат защиты(40A).
9) Четырехполюсные автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
10) Четырехполюсные автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
11)Векторный преобразователь частоты
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Господин electro написал, не смею с ним спорить))
Значит так тому и быть : )
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался под 8 номером поставил диф.автомат под 9 и 10 просто автоматы это возможно? Автомат №4 Обычный или диф.автомат? Какая схема с расположением векторных преобразователей частоты верная с диф.автоматом и обычным автоматом или только с диф. автоматом?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
Замаялся, слишком много инфы, может кто за небольшую денюшку отрисовать всю схему как надо?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался

А зачем вам диффы? Дифф это комбинация УЗО и автомата. Но автоматы в схеме уже есть. Поставьте УЗО на группу автоматов это будет гораздо дешевле. Только на ток не менее суммарного тока группы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Я бы розетки так не стал подключать. У вас утечка возникнет где нибудь на компрессоре и дифф будет постоянно шлепать и офис без электричества. Объедините группы офис, например, с обогревателем под один дифф, а цех, венткамера и компрессор под другой дифф.
« Последнее редактирование: 18.01.2013, 23:05:21 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Haidar

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • Haidar - ученик
    • E-mail
А я бы автоматы под №7 подключил к разным фазам, а не к одной. при включении всех нагрузок уже больше 40А на одной фазе, а ещё котёл, двигатели.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
Что скажите вроде поправил?
« Последнее редактирование: 21.01.2013, 02:15:27 от Жора екб »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Двухполюсные УЗО №6 (по порядку): 25/0,03, 25/0,03 и 40/0,03
УЗО №8 40/0,03
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Офф топ - сори 8)

Серёжа, этот пациент ТРОЛЛ, пишет на всех форумах свой пост с 100% копипастером не зависимо от ответов, вот посмотри

http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=33972&st=0&gopid=265923&#entry265923
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
этот пациент ТРОЛЛ

интересно, зачем это людям? тем не менее приятно что мы шли параллельным курсами с товарищами с аналогичного форума. 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
2 Skeptik В чем проблема что я пишу на нескольких форумах чтобы за единицу времени получить больше информации? Для начала хоть разберись что такое инет-ТРОЛЬ прежде чем писать чушь!
« Последнее редактирование: 22.01.2013, 01:13:15 от Жора екб »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
Двухполюсные УЗО №6 (по порядку): 25/0,03, 25/0,03 и 40/0,03
УЗО №8 40/0,03
спасибо
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
Спасибо, мощность поднял но до 32А т.к. одновременно все оборудование ни когда работать не будет.
Еще несколько  вопросов:
1)Как устанавливать  векторный преобразователь частоты перед ним только узо или узо+автоматы?
2)При установке векторного преобразователя частоты не надо дополнительно устанавливать никакие другие устройства для управления двигателем?
3)Я собираюсь заказывать автоматы и узо но не разбираюсь в них. По номинальному току(амперы) я понял автоматы еще отличатся по Характеристике срабатывания электромагнитного расцепителя (В, С, D) и Отключающей способности  (кА) какие именно мне нужны автоматы?
4)Узо однофазные брать  1P+N или 2P?
5)Возможно ли между щитком(3) и автоматом(4) врезать рубильник?
6)Автоматы 3 и 4 какого типа 3 или 3P+N или 4P?
« Последнее редактирование: 22.01.2013, 03:10:42 от Жора екб »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
Что посоветуете под 4 номером автомат или УЗО?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
32А после счетчика хватает  то?

По предварительному прикиду одновременно включенные нагрузки превышают этот ток,особенно в ночное время.......

Dcent25

Оффлайн Жора екб

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • Жора екб - ученик
    • E-mail
точно хватает, 32 это с запасом