Рядом с питащим кабелем проложен еще один кабель
electro:
--- Цитата: dcent25 от 16.01.2013, 16:58:29 ---Скорее всего он был фазным ,а затем при коротком перегорел, вот и использовали нулевой фазным, а ноль протянули другим кабелем, какой был в наличии..
--- Конец цитаты ---
в любом случае ноль должен быть проложен в одной "трубе" вместе с фазными проводниками, правильнее заменить кабель
другой вариант, что нулевой провод возможно исправен, а не подключен потому как разделение нулевого проводника на рабочий и защитный, сделали после счетчика
Дмитрий.Ч.:
Сделал 2 замера: фаза и этот отброшенный нуль - 270В. Между нулевой планкой и этим нулем - 50В. Мне кажется эти 50В, это просто наводка.
Разделения PEN на рабочий и защитный я здесь не вижу.
Сказал что бы вызвали главного энергетика заказчиков, пусть разбираются, объясняют причину таких комбинаций.
Что мне аргументировать им? Могу я требовать замены вводного кабеля, если начнут говорить что мол "и так сойдет"?
ВРУ имеет другой ввод, и как видим, корпус считка со счетчиком соединен с N шиной этого ВРУ, допустимо ли это?
Если окажется что причина именно в проблемах нулевого провода вводного кабеля на счетчик, можно ли использовать нуль ВРУ имеющего другой ввод?
Такие вот вопросы. Хотелось бы знать в этом вопросе, что допустимо что нет.
Благодарю.
Дмитрий.Ч.:
--- Цитата: dcent25 от 16.01.2013, 16:58:29 ---Скорее всего он был фазным ,а затем при коротком перегорел ,
вот и использовали нулевой фазным ,
а ноль протянули другим кабелем ,
какой был в наличии..
--- Конец цитаты ---
Это явно нулевой. Это многожилка в резине, 4#32 там явно видно, какие фазные, какой нуль.
electro:
--- Цитата: Дмитрий.Ч. от 16.01.2013, 21:27:58 ---Сделал 2 замера: фаза и этот отброшенный нуль - 270В. Между нулевой планкой и этим нулем - 50В. Мне кажется эти 50В, это просто наводка.
--- Конец цитаты ---
от какой фазы вы замеряли напряжение, которое дало напряжение в 270 вольт
фаза от другого источника ВРУ (вы кстати не упоминали что ВРУ имеет другой ввод) или фаза от счетчика
разница в 50 Вольт, как между нулем и шиной, так и между нулем и фазой, может говорить о не сфазированном напряжении этих двух источников питания
--- Цитата: Дмитрий.Ч. от 16.01.2013, 21:27:58 ---Разделения PEN на рабочий и защитный я здесь не вижу.
--- Конец цитаты ---
да это моя ошибка, не разглядел сразу
--- Цитата: Дмитрий.Ч. от 16.01.2013, 21:27:58 ---Что мне аргументировать им? Могу я требовать замены вводного кабеля, если начнут говорить что мол "и так сойдет"?
ВРУ имеет другой ввод, и как видим, корпус считка со счетчиком соединен с N шиной этого ВРУ, допустимо ли это?
Если окажется что причина именно в проблемах нулевого провода вводного кабеля на счетчик, можно ли использовать нуль ВРУ имеющего другой ввод?
Такие вот вопросы. Хотелось бы знать в этом вопросе, что допустимо что нет.
Благодарю.
--- Конец цитаты ---
во первых что, ноль должен быть в общей оболочке с фазными проводниками
во вторых что, должно быть сфазированно напряжение этих источников питания
cooperdon78:
Дмитрий.Ч. итог какой? Тоже мучаюсь с похожей ситуацией