Автор Тема: Питание пульта управления кран-балки  (Прочитано 26139 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
нет
электрофорум, форум электриков

Оффлайн piff1paff

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • piff1paff - ученик
    • E-mail
Спасибо за консультацию :'(
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Странно как-то, управление пускателями моста на одно напряжение, а остальные - на другое. Что это за хрень такая? Я б затребовал исправить. Делов - то... поменять катушки и перекинуть пару концов в питании.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн piff1paff

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • piff1paff - ученик
    • E-mail
Не я к сожалению требую
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Странно как-то, управление пускателями моста на одно напряжение, а остальные - на другое. Что это за хрень такая? ...
Да ничего странного ... закупают нормальные тельфера и мастрячат кран-балки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Нормативы коротко говоря сводятся к условиям эксплуатации. Если эл-установка экспл в помещении и нет условий повышенной опасности, то 220 или 380 на пульте допустимы. Если под открытым небом - это приравнивается к особо опасным объектам и птание пульта должно ос-ться безопасным низким напряжением.

Подскажите пожалуйста документ где такое написано - давно ищу.             http://electroforum.su/index.php/topic,915.0.html
« Последнее редактирование: 15.01.2013, 21:57:30 от waspet »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
waspet Начните с ПУЭ 1.1.13
По вашей ссылке я уже ссылался на эти пункты. Неубедительно?
« Последнее редактирование: 15.01.2013, 22:04:09 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Вы ссылаетесь на пункт с классификацией помещений. Но там ничего не сказано о том, что на улице нельзя пользоваться пультом на 380в, как это сказано об электроинструменте.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Там же сказано, что наружные электроустановки приравниваются к особо опасным? Давайте будем отталкиваться от этого.
При работе с пультом работник подвержен косвенному прикосновению к токоведущим частям. Так?
Почитайте 1.7.51- 1.7.53. Вообще конечно плохо что инфу надо выкапывать, она размазана по разным пунктам и подпунктам.
Но при желании можно нарыть много чего
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михаил002

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 15
  • михаил002 - ученик
    • E-mail
  • работа: ДПЦ.
Вообще-то странно.Признаюсь раньше такого не встречал.Можно самому переделать.Как вариант катушки на пускателях поменять,которые двигатель моста включают.
электрофорум, форум электриков